プロの方々にお願いします。温床と配管の放熱量の計算方法

2020-05-17View Original

Thread Content

工事現場のTビームプレキャスト場では、冬期の施工において断熱が必要であり、コンクリートビームの環境温度を20度前後に保つために、簡易な温風シェルターを設置したいと考えています。暖房施設は縦方向に110メートルの長さで、高さは2メートル、幅は1.6メートルであり、温度を20度に保つようにしている。暖房施設の内壁は厚さ4センチメートルの岩綿製の防火材で覆われており、床はコンクリート製である。暖房施設の外側の温度は0度と見なされている。24KWの電気式壁掛けヒーターは、暖房用に縦に配置された2本の32mm(厚さ3mm)の鋼管(給水管と戻り水管)に接続されており、給水温度は70度、戻り水温度は50度と想定されている(循環ポンプが十分であれば戻り水温度を上げることが可能だろう)。1、温床の1平方メートルあたりの熱損失はどれくらいですか? 2、暖房管1メートルあたりの放熱量はいくらですか(給水・返水の2本を含み、平均値)補助暖房の熱損失を満たしているか?鋼管にフィンを取り付ける必要がありますか? 3、24KWの壁掛け式ヒーターは暖房に十分か? 工学上の事例マニュアルにある式「熱損失=断面積×温度差/(0.114+断熱層の厚さ/熱伝導率+0.04)」に基づき、5.6×(60-20)/(0.114+0.04/0.04+0.04)と計算すると熱損失は97W/メートルになります。岩綿の熱伝導率を0.04としたのは正しいでしょうか? どなたか達人の方がいらっしゃいましたら、上記3つの質問について教えていただけないでしょうか。特に2については、詳細な計算過程を示していただけると大変助かります。よろしくお願いいたします。
Reply #22020-05-28
.......、誰か偉大な方が私の疑問を解いてくれませんか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.