罐組階段配置とは何ですか?浮頂タンク群の防火堤の問題。

2020-05-18View Original

Thread Content

この投稿は最後に、海川小当家によって2020年5月18日15時41分に編集されました。1. プロの方々、ちょっと質問があります。可燃性液体のタンク群は段階的に配置してはいけないとのことですが、段階的な配置とは何でしょうか?オリンピックの表彰台みたいなもの? 2、「建設プロジェクトにおける可燃性液体用タンクは、すべて別途防火堤または防火隔壁を設置しなければならない。」防火堤内の有効容積は、タンク群内にある最も大きなタンク1基の容積未満であってはならない。浮頂式タンク群ではこの要件を満たすことができない場合は、残りの液体を貯蔵するための事故用貯液池を設置しなければならないが、タンク群の防火堤内の有効容積は、タンク群内にある最も大きなタンク1基の容積の50%未満であってはならない」上記の赤色で示されている部分は、どのように理解すればよいのでしょうか?
Reply #22020-05-21
大神がいる人いますか?みんな、応援してよ!
Reply #32020-05-21
1. 斜段式の配置とは、現場の地面に高低差があることを考慮し、盛土量を減らすために斜段状に配置するもので、ある区域の地面は平らであり、全体としては斜段状になっている
Reply #42020-05-21
2. つまり、タンクには防火堤を設置する必要があり、事故用貯液槽がある場合、タンク群の防火堤の容量は、タンク群の中で最も大きなタンクの容量の50%以上でなければならず、事故用貯液槽とタンク群の防火堤の容量の合計が、最も大きなタンクの容量に相当すればよい
Reply #52020-05-25
しかし、そうする初意は何だったのでしょうか?なぜこれほど手間がかかるのか、何を考慮して防波堤も事故池も考えたのでしょうか?
Reply #62020-05-28
つまり、敷地自体がかなりの傾斜を持っており、場所によっては南北または東西の高低差が3~4mもある。工場全体を同じ高さにすると建設費が莫大になり、またその必要もないため、部分的に特定のエリアの地面の高さを平らにし、工場全体を階段状にするのである。場所整備の工事量を削減
Reply #72020-05-28
タンクエリアの敷地が十分に広ければ、もちろん直接防火壁を設置することを検討できる。しかし、面積に制約があって防火壁の容量が不足する場合は、補助施設として他のエリアに事故池を設置することができる

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.