圧力計と根元バルブの間に、ドレンバルブは必要ですか?

2020-05-22View Original

Thread Content

圧力計と根元のバルブの間に、ドレンバルブは必要でしょうか?発注主が追加を要求しており、圧力計の点検時に圧力を抜いて排出するために使うそうです。以前見たものでは追加されていませんでしたが、追加する方が合理的でしょうか、それとも追加しない方が合理的でしょうか?
Reply #22020-05-22
こちらには基本的にこの設定はありません。 ただし、ボイラーの圧力計の根元にあるバルブの上にも三通の旋回式バルブがあり、あなたが言う機能も果たすことができます。 個人的には、圧力が高くなく、媒体に毒性がない場合は、問題ないはずです!(個人的な意見で、参考までに!)
Reply #32020-05-22
ガイドラインの有無は、現場の状況や媒体の性質によって決定されます。オーナーがこの要求を出したのなら、それには理由があるはずだ。
Reply #42020-05-22
圧力計とルートバルブの間にはフランジが接続されており、圧力計の点検時にはルートバルブを閉じてフランジを外せば減圧できるため、ドレンバルブは必要ありません。
Reply #52020-05-22
以前、ジメチルエーテル工場で働いていた時、メタノールの圧力計には根元弁が取り付けられていませんでした。硫化水素の必要な設備。点検時に根元のバルブを閉じて安全弁を取り外している際、作業員がその場で気絶してしまった
Reply #62020-05-22
安全管理の観点からすれば、ガイドラインを設けることは確かに有益でしょう。万が一バルブから漏れが発生し、しっかり閉じられない場合、無闇に圧力計を分解するのはかなり危険です
Reply #72020-05-23
現在働いている企業にはガイドラインがあり、安全性の観点から言えば、ないよりはあった方が良く、もう一つの保証になっていると感じます
Reply #82020-05-23
必ず行うこと。圧力計を交換する前に隔離し、圧力を抜くこと

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.