Thread Content
自動制御プログラムでは、遠隔からの自動ポンプ起動は許可されていないのでしょうか?規則はありますか? しかし、液面が高いときに起動し、低くなると停止するような自動制御式のポンプの起動は許可されるのでしょうか?
個人的には可能だと思います。機器のメンテナンスや保護対策がしっかり行われていれば、これは十分に実施できます! ただし、ポンプが起動するときは、周囲に人がいない方が良く、またはポンプの処理について連絡を取っておかないといけません。
遠心ポンプは遠隔操作で自動起動することはできません。なぜなら、遠心ポンプを起動する際にはまず出口バルブを閉じ、圧力が上がってからゆっくりと出口バルブを開ける必要があり、これらは現場での手動操作が求められるからです。
ポンプの出口には緩閉弁を設置するか、インバーターを用いて制御プログラムを導入し、液面値や計量値と連動させることができる;高く開始して低く終了する水位範囲は、低報と高報の間なら問題ないはずです
このような状況を心配しているのですが、何か規範で禁止されているものはありますか?
自己制御の問題ではないでしょう。現在、多くの重要なポンプには自動起動機能が備わっています。実際、一部の安全担当部門はそれを危険だと考えていますが、各種の点検・保守規則を厳格に守れば危険はありません。これこそがプロセスの本質的な安全性です。出口バルブの問題もあるけど、それはとっくに問題じゃないよ。ソフトスタート、インバータ、二重逆止弁、HVバルブ、これらはすべて実現可能だ。今、化学系のキャンパスではずっと自己起動を行っているんだ
一般的にこのような設定では自吸ポンプが使用されるので、あなたが言う問題は発生しません!
確かにそう考えており、私たちの部署でも同じ設計規定で、主に安全性を考慮しています。しかし、プロセスにポンプの自動起動が求められる場合は、自動起動機能を設計することができますが、ポンプの点検や保護は重点的に管理されます。規範については、現在見当たりません。
遠隔起動には2つのケースがあります:1.工程の自動起動は不要で、外部操作員の作業負荷を軽減するためです。 2。プロセスインターロックは自動起動を要求し、遠隔でポンプを起動しなければならない。 通常は現場でポンプを起動することが求められますが、実際にはポンプを起動するための条件を現場で確認する必要があります(例えば、バルブを閉じて遠心ポンプを起動するなど)。いずれも作業手順に従わなければなりません。遠隔操作によるポンプ起動に関する規格はなく、一般的には製造元の慣習、または特許権者の要求によるものです。 遠隔地でポンプを起動する場合は、以下を実施すべきです:1。運転手順のポンプ起動条件は、どのようにチェック/実現するのか? 2。誤って起動した場合、どのようなリスクがありますか?どのように規程を定めて避けるか? 遠隔でポンプを起動するには、ある程度の投資が必要です。 例えば、遠心ポンプではバルブを閉じてからポンプを起動することが求められるが、これには遠心ポンプの出口にHVまたはXVバルブを設置して起動手段とし、さらにFICを用いて最小バイパスFVを制御することができる。 ポンプを起動する前に出口バルブを閉じ、遠隔でポンプを起動すると自動的に小さなリターンラインが作動し、ポンプが稼働してからXX秒経過すると自動的に出口バルブが開きます。流量が確立されると、FICが自動的にバイパス用のFVバルブを閉じます。
この投稿は最後にユー・ユーによって2020年6月6日16時59分に編集されました。1 ポンプを遠隔で起動できるかどうかは、プロセスや装置の要件によります。もし要件があれば、制御システムを使って遠隔起動が可能です。2 液面の高さに応じてポンプを自動的に起動または停止させることも可能です。個人的な見解です