全圧式液化ブタンタンクには給水設備を設置する必要があるのか?

2020-06-10View Original

Thread Content

この投稿は最後にgyhongによって2020-6-10 15:21に編集されました。現在、あるプロジェクトの改善設計があり、発注者は安全評価の改善提案に基づき、全圧力式ブタン貯蔵タンクに給水装置を設置するよう要求しています。評価の根拠は、「化学工業および危険化学品の生産・販売事業者における重大な生産安全事故のリスク判定基準(試行)」第6条の「全圧式液化炭化水素タンクが**基準に従って注水措置が講じられていない」ことである。”また、「石油化学企業設計防火規範」もあります。 しかし、「化学工業および危険化学品の生産・販売事業所における重大な生産安全事故の潜在的リスクの判断基準に関する解説」によると、注水の仕組みは次のようになっている。全圧式タンクが漏れた場合、タンクに水を注入して液化炭化水素の液面を上昇させ、漏れ箇所を水面下に置くことで、液化炭化水素の漏出を減少させたり防いだりし、事故を未然に食い止めるのである。同時に、注水設備の設置が必要な液化炭化水素タンクについても説明がなされた。注水設備の設置が求められる液化炭化水素タンクとは、主に常温の全圧式液化炭化水素タンクであり、半冷凍圧力式液化炭化水素タンク(例えばエチレン)や、水に触れると反応する一部の液化炭化水素(例えばクロロメタン)のタンクについては、注水措置を講じる必要はない。 「液化炭化水素用球形タンクの安全設計規程」SH 3136-2018の第7.4条によると、アクリレン、プロパン、混合C4、抽出C4、および液化石油ガス用の球形タンクには、給水装置を設置しなければならない。 個人的な見解では、注水設備を設置する条件としては、液化炭化水素が水に溶けないか、ごくわずかしか溶けないことが求められるはずです。インターネット上にもこの点について言及した論文がありますが、ブタンの性質は水に容易に溶けるため、ブタン貯蔵タンクに注水設備を設置してもあまり意味がありません。しかし、混合C4にはブタンも含まれている。 評価会社と連絡を取ったところ、安全評価士は「ブタンは液化石油ガスに似ており、設置が必要だ」と述べました。それも少し理にかなっている。 そこで、皆様にお伺いしたいのですが、全圧力式の液化ブタンタンクに給水設備を設置することに意味はあるのでしょうか?設定する場合、どのように設定すればいいのでしょうか?ありがとう!
Reply #22020-06-10
この投稿は最終的にgyhongによって2020年6月10日16時03分に編集・追加されました。補足:ブタンは水に溶けやすいため、個人的にはブタン貯蔵タンクに給水設備を設置する意味はあまりないと思います。
Reply #32021-09-02
ブタンはアルカンに属し、一般的に水への溶解度は高くありません。
Reply #42021-10-13
全圧式一塩化メタン球形タンクには給水システムを設置する必要がありますか?
Reply #52022-03-31
LPGの地中タンクには給水設備を設計する必要がありますか?ご教示ください
Reply #62022-04-06
注水は球形タンク向けで、横型タンクでは一度注げば満杯になるため意味がない
Reply #72022-04-08
sdsxcplさんのご指導ありがとうございます。GB51142-2015「液化石油ガス供給工程設計規範」には明確な要求がなく、GB50160-2018「石油化学企業設計防火規範」では非常に明確な要求が定められています!
Reply #82022-09-09
必要ありません。専用資料によると、クロロメタンは水と反応するため、注水措置は不要である。
Reply #92022-09-09
25℃における正ブタンの水への溶解度は61ppmwであり、どうして水に溶けやすいと言えるのでしょうか?:lol
Reply #102023-02-16
注水の原理に基づけば、地中に埋めるのは意味がないと個人的には思う。 しかし、安全性の専門家の中には、全圧式液化炭化水素タンクには必ず給水設備を設置すべきだと主張する人もおり、本当に呆れる。
Reply #112023-02-16
水に溶けにくいため、給水設備を設置する必要がある

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.