次亜塩素酸ナトリウム溶液の屋外保管要件

2020-06-16View Original

Thread Content

この投稿は最後にhai_wq_chinaによって2020-6-16 14:19に編集されました。質問ですが、プロジェクト内に濃度10wt%の次亜塩素酸ナトリウム溶液を貯蔵するタンクがあり、その容積は30m3未満で、屋外に設置されています。次亜塩素酸ナトリウムは分解しやすい性質を持っているため、屋外ではこのような悪影響がより顕著になるのではないかと懸念されます。そこで、規格上特別な要求はあるのでしょうか、または、次亜塩素酸ナトリウムの分解しやすさという問題を改善するための適切な対処法はあるのでしょうか。
Reply #22020-06-16
1、断熱。2、冷却剤を加え、20度未満、できれば15度未満が望ましい。3、苛性ソーダの濃度が低いと分解が早い。
Reply #32020-06-16
含有量が高いものを買うけど、どうやって分解されるかはわからない。1、遮光 2、冷却。3、抗分解剤の添加
Reply #42020-06-22
なぜわざわざ屋外に置かなければならないのでしょうか?遮光保存

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.