CNG給油ステーションの安全弁出口配管の設計圧力は常圧でもよいのでしょうか?

2020-06-24View Original

Thread Content

皆様にお伺いします。CNG給油ステーションの安全弁の設定値は25MPaGですが、出口配管は放散タンクに接続されていますが、出口配管の設計圧力は大気圧で設計してもよいのでしょうか? 個人的には理にかなっていないと思うが、どれくらいが適切なのだろうか?規範にも明文化されていないので、皆さんにご教示をお願いするしかありません。ありがとうございます。
Reply #22020-06-24
安全弁の出口の設計圧力を大気圧とするのは不合理である。その理由は、安全弁が媒体を排出する箇所には圧力が存在し、大気圧ではないからだ。また、大気中に放出されても、放出には時間がかかります。ここには安全上のリスクがあります。
Reply #32020-06-24
安全弁が開放した際の出口配管の抵抗損失を計算することで、背圧を求めることができ、その背圧に基づいて設計圧力を決定することができます。 https://bbs.hcbbs.com/thread-2953230-1-1.html
Reply #42020-06-29
こんにちは、安全弁の出口配管における抵抗損失(配管+継手+排出筒の出口が急に広がることなど)+静的背圧=安全弁が作動した後の出口での圧力、と解釈してよろしいでしょうか。そして、出口付近の圧力とは出口配管の最大圧力のことで、配管の設計圧力はこの圧力に余裕分を加えたものが、出口配管の設計圧力となるのでしょうか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.