蒸気凝縮液配管において、ドレンバルブを使用する方が良いのか、それとも調節バルブや液面計を使って一定の液面を制御する方が良いのか、どうやって判断すればよいのでしょうか?

2020-06-28View Original

Thread Content

蒸気凝縮液配管において、ドレンバルブを使用する方が良いのか、それとも調節バルブや液面計を使って一定の液面を制御する方が良いのか、どうやって判断すればよいのでしょうか?これら2つの制御方式を選択する一般的な違いと根拠は何でしょうか?
Reply #22020-06-28
コストを考えなければ、調節弁の方が良い。
Reply #32020-06-29
長期運用の観点からすると、調節弁制御の方がより省エネでき、初期投資を節約できるのでしょうか
Reply #42020-06-29
圧力要因の制約により、廃熱損失とこの自動調節装置のコスト、およびメンテナンスの価値といった要素を詳細に算出する必要がある。やはり排水弁で十分だと思います。参考までに。
Reply #52020-07-05
バルブは正常に動作するが、ドレンバルブはこれから問題が多くなりそうだ

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.