液化炭化水素パイプラインの膨張線背圧問題

2020-07-04View Original

Thread Content

液相液化炭化水素に安全弁を取り付けると、配管が閉じた状態になった際に外部の温度の影響を防ぐ役割を果たします; 安全弁の出口は液化炭化水素球形タンクの気相に接続されている。問題は、設定圧力を3MPaにすると、この配管の設計圧力が3.1MPaになってしまうことだ; しかし、球形タンクの気相圧は一般的に0.8~1.2MPaの範囲で変動する; そうすると、安全弁の背圧は0.8~1.2MPaになります。 では、この安全弁はどのように選ぶべきでしょうか。3MPa+0.8~1.2MPaに設定するのが適切なのでしょうか? 背圧は設定圧力に影響しますか?
Reply #22020-07-05
圧迫の影響を軽減するため、チューブ付きの安全弁を選択してください。
Reply #32020-07-08
この発想は少し大げさすぎる。安全弁の設定圧力と背圧に何の関係があるというのか。まるで、包丁がどれだけ早く研げるかと、まな板の材質との間に必然的な関連性があると言うようなものだ。とはいえ、安全弁の選択とも関連しています。背圧が高く、圧力差が小さいと、安全弁が作動した後の排出速度に影響を与えます。排出量を確保するためには、より大きな口径の安全弁を選ぶか、2台以上の安全弁を設置する必要があります。
Reply #42020-07-09
なぜ安全弁の出口をトーチラインに接続しないのですか?
Reply #52020-07-09
賛成です。選定時には背圧バランス式や道法制御を検討できます。
Reply #62020-07-10
トーチで無駄にするなんて、そうすれば容器の中に流れ込んでしまうだろう。相手の容器の上部にはおそらくBOG回収装置もあるはずだ。設計自体に問題はなく、背圧や安全弁の設定圧力とも関係ない。背圧を正確に調整すれば(一定背圧または可変背圧)、安全弁メーカーが適切な安全弁を選定できる。
Reply #72020-07-10
背圧は排出量に影響を与え、安全弁は大きくなり、設定圧力とは無関係です
Reply #82020-07-11
安全弁の観点から見ると、設定圧力と背圧はあまり関係ありませんが、ご説明によると配管の設計圧力は3.1MPaで、3MPaにタンクの圧力を加えるという設定なら、その場合は安全弁を装備する必要はほとんどありません。既に配管の設計圧力を超えているからです。。。。。。
Reply #92021-02-05
こんにちは、高先生の番号をお持ちですか?
Reply #102021-02-07
正解、調整圧力(開放圧力)は保護対象機器の設計圧力によって決まり、背圧が影響を与えるのは排出量、つまり口径の大きさです。
Reply #112021-02-07
ここでのタンクの気相圧力は重畳背圧に該当し、液相排出のため微開式安全弁が採用される。背圧補正係数を調べ(ここでは蓄積背圧は一時的に無視する)、最小排出面積を計算すればよい(配管にはD口径シリーズまたはそれより小さい口径を推奨する)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.