外管廊の柱の位置を決定する際には、どのような要素を考慮すべきか?外管廊の高さを決定する際には、どのような要素を考慮すべきか?
Reply #22020-07-07
この投稿は、2020年7月7日09:41にa328958874によって最終的に編集されました。1、①装置内の配管廊は、各種主要機器と容易に接続できる場所に設置されるべきであり、多くの配管を合理的に配置し、迂回路を減らして配管の長さを短縮できるように考慮する必要があります。典型的な位置は、2列の装置の間または1列の装置の横です。②管廊を配置する際には、道路や消防の要件、さらに電柱や地下配管、ケーブルの配置、周辺の建築物や構造物などを総合的に考慮し、大型・中型機器の点検場所を避ける必要がある。③管廊の上部には空冷器や計器、電気ケーブル用の溝などを設置でき、下部にはポンプなどの機器を設置できる。④管廊にはバルブが設置されており、操作や点検が必要な場合は、人が歩ける通路や部分的な操作用プラットフォーム、そしてはしごを設置する必要がある。2、管廊の最下層の天井高さは、主に以下の要因を考慮する:①管廊の下に設置される機器が必要とする天井高さ。 ②管廊の下に点検用通路がある場合は、車両やクレーンが通過することを考慮する必要があり、一般的な通路の最小天井高さおよび最下層の梁から地面までの最小隙間については、HG/T20546—2009に規定されている。 3、管廊の二層間の距離。配管の直径や管支持構造の寸法、点検の要件などの具体的な状況に応じて決定されるが、最小の隙間は1.5mである。配管が多い場合、一般的に2層間の距離は2mです。 4、2つの管廊が「T」字型に交差する場合は、異なる標高を設定する必要があり、その高低差は管の直径によって決定される。一般的には750~1000mmが適切である。 5、パイプラックの柱間距離は、一般的に4~9mで、最も多いのは6mです。これは、一部の配管を柱で支えなければならないためです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.