事故水槽の設計方法

2020-07-16View Original

Thread Content

皆さんが見た工場の事故水槽には、どのような対策があるのでしょうか? 一般的な改修プロジェクトはすでに存在しているが、それだけでは不十分な場合はどうすればよいのか?
Reply #22020-07-17
事故用水タンクの容量は、停電などによる停止事故が発生した際に処理すべき全ての水の量を参考にし、別途設置すればよい。つまり、穴を掘って防漏膜を敷けばよく、条件が良くて土地も狭く、資金に余裕がある場合はコンクリート製の水槽を作っても構わない。排水管を埋設してポンプ室まで引き出せばよい。参考までに。
Reply #32020-07-17
容量が足りないので横に拡張し、その後2つを連結管で繋げる
Reply #42020-07-17
小規模な事故タンクを設置し、予備の事故タンクとして空の貯蔵タンクを用意して、事故が発生した際にポンプで事故水をその貯蔵タンク内に送り込む
Reply #52020-07-17
フィリップス技術を使えば、大規模なタンクを低コストかつ迅速に建設できる。
Reply #62020-07-17
考慮すべき事故は、主に停電の可能性が最も高いです。電力がなくなったときに汚水をどう処理するかという問題は、検討に値する。
Reply #72020-07-17
予備のディーゼル発電機があるので、これなら心配する必要はないでしょう

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.