安全弁の排出用排気管は、現在の基準ではどこに接続すべきでしょうか?

2020-07-19View Original

Thread Content

安全弁の排出用排気管は、現在の基準ではどこに接続すべきでしょうか? マンホールに接続するのは規則で許可されているのでしょうか??
Reply #22020-07-19
媒体が何かによりますね。他の安全上の問題が生じないことを基準にすればいいでしょう。参考までに。
Reply #32020-07-19
熱凝縮水の噴出による怪我や下部の腐食を防ぐため、適当に設置してはならない。
Reply #42020-07-19
おお、配管内の水たまりが抵抗を生むことに注意し、冬場の凍結も防がなければならない、、、できれば安全弁の後ろで配管を延長しない方が良い。
Reply #52020-07-20
これは自由に設定できますか??
Reply #62020-07-20
この投稿は最後にCHANGBAISHIによって2020-7-20 16:42に編集されました。おお、容器やパイプの開口部の位置が規定通りである以外にも、他に何か要件があるのでしょうか。“「随意」という言葉は適当に使っているが、最後の疑問点に基づけば、本当にもっと覚えておくべきで、「標準的に話す」べきだ。申し訳ありません。
Reply #72020-07-21
低圧の蒸気は直接大気に排出できる。安全弁の出口配管設計については、「石油化学工業設計マニュアル」第4巻を参照し、相対分子量が80未満のガスを大気中に直接排出する場合、周辺の地上や操作プラットフォーム上のガス濃度が毒性、腐食性、その他の害を引き起こさない限り、大気中への直接排出を検討できる(ただし、環境保護および安全に関する専門家の承認を得る必要がある)。「HG-T2050.2-95」を参照し、大気中に排出される排出口は、その排出口を中心とした半径7.5mの範囲内にある地面、機器、操作プラットフォームなどよりも2.5m以上高く設置しなければならない。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.