風量の標準状態は、ファンの20℃、101325Paの標準動作条件に基づくものなのか、それとも0℃の標準状態に基づくものなのか

2020-07-21View Original

Thread Content

風量の標準状態は、ファンの20℃、101325Paの標準動作条件に基づくのか、それとも0℃、101325Paの標準状態に基づくのか、どなたか教えてください。
Reply #22020-07-21
異なる業界の応用においては、これら2つの基準がどちらも存在しますが、それは業界の慣習によるものであり、主に自分が属する業界の慣習次第です
Reply #32020-07-21
一般的な技術基準によれば、風量の基準状態は、ファンが20℃、101325Paの標準動作条件にある場合とされています
Reply #42020-07-21
基準はこれで、運用条件の要求に応じて変換計算を行う必要があります。
Reply #52020-07-21
ファンの専門家に相談したところ、化学業界では標準大気圧、0度セルシウスとのことです; 空調暖通は標準大気圧、20度セルシウスで行われます。
Reply #62020-07-24
標準状態とは、場所によってそれぞれ基準が異なるため、多くの場合で一致しません。大気圧も温度も一致しないのですが、統一された計算方法を定めることは可能です
Reply #72020-07-26
標準作業条件と標準状態は違うでしょう?
Reply #82020-08-07
業界によってはそれぞれの*慣習がある、それだけのことだ

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.