Thread Content

皆さん、私たちの反応釜では最大20barの蒸気を使用しているため、水撃が非常に激しく、2ヶ月ごとに蒸気と冷却水が通る管の一部を交換しなければなりません。最近、新しいボイラーを導入する予定で、設計の観点から、水撃現象をできるだけ減らしたり避けたりするにはどうすればよいか相談したいです
Reply #22020-07-30
質問をはっきり書いてください。反応釜は加熱用のジャケットですか、それとも加熱用のコイルですか?文章からすると、加熱と冷却は共通のジャケットまたはコイルを使うようです。水撃はどの位置で発生するのか?いつ?これらをはっきりさせてこそ、判断できるんだよ
Reply #32020-07-30
1、蒸気と冷却水は共通の配管を使用するため、蒸気を導入する前には配管内の水を完全に排出しなければならず、そうしないと必ず水撃が発生する;冷却水の供給が止まったら、まず低点排水弁を開いて水を排出し、その後蒸気管を少しずつ開いて圧力を上げながら引き続き排水する。低点からのドレン水が完全に排出され、大量の蒸気が見えたらドレン弁を閉じ、加熱要件を満たすまで徐々に蒸気量を増やしていく。蒸気と冷却水が共通の配管を使用していて、低点ドレンバルブがない場合は、適切な位置に追加する必要があり、できればドレンバルブと排出バルブの両方を設置するのが望ましい。 2、冷却水バルブと蒸気バルブに内部漏れがないかを確認する。
Reply #42020-08-01
一般的な蒸気配管の水撃は、加熱が不十分で蒸気に水分が混入することが原因です。この場合の対処法は比較的簡単で、再び配管を加熱するか、蒸気配管にさらに複数の排水弁や脱水装置を設置します;もう一つは凝縮水管路の水撃で、その原因としては、1つに凝縮水管路内に蒸気が存在することがあり、これは一般的にドレンバルブの漏れによるものです。2つ目に、冷水と温水が混ざり合うことで温水が急激に蒸発し、少量の蒸気が発生することです。この場合は、凝縮水管路内に窒素を吹き込んで流速を遅らせ、同時に温水の急激な蒸発を防ぐことが推奨されます。
Reply #52020-08-05
あなたが言っているのは水打ち音ではなく、炭酸水が泡立つときに出る音です。蒸気を送る前に、配管内の凝縮水を完全に排出する必要があります。
Reply #62020-08-06
この状況での水撃がどの部位に起こるのか、そしてその原因がわかりません

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.