HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

スモークプロテクターについての質問です。

2020-07-31View Original

Thread Content

消火器には爆発抑制型と爆轟抑制型がありますが、これら2つの消火器の構造にはどのような違いがあるのでしょうか?コストはどれくらい違うのでしょうか?
Reply #22020-07-31
個人的には、中の充填材の形態に関係していると思います。価格についてはメーカーに問い合わせれば分かります
Reply #32020-08-01
防爆燃型の防火器は、亜音速で伝播する爆発炎を遮断することができる。一方、防爆轟型の防火器は、衝撃波を特徴とし超音速で伝播する爆発炎を遮断することができる。亜音速で伝播する炎を防ぐには、爆発を抑制するタイプの防火装置を使用し、その設置場所は火源に近い方がよい。音速または超音速で伝播する炎を防ぐには、爆轟を抑制するタイプの防火装置を使用し、その設置場所は火源から離れた場所にすべきである。それらの消火原理は同じで、構造もあまり変わらず、価格の差も大きくありません。主に設置場所が異なるだけです。
Reply #42020-08-03
先輩がプロセス設計をされているかどうかわかりませんが、爆発炎の伝播速度はどのようにして決定するのでしょうか。それとも何か根拠はあるのか?
Reply #52020-08-04
消火器は、試験用ガスの成分に基づいて試験用の安全間隙を決定し、3413-2019規格ではNFPA497を参照して混合物の安全間隙の計算式が示されている。設置場所も配管の状況を考慮し、不安定な状態にならないようにする必要があります。結晶や凍結の可能性も考慮する必要があり、消火器は非常に重要な安全対策であるため、十分な注意が必要です。
Reply #62020-09-07
デトネーションと爆轟の価格はかなり違うよね!!!
Reply #72020-09-17
同じメーカーなら、爆轟抑制比の方が爆燃抑制より価格が半分高いですよね
Reply #82020-09-18
質問ですが、防爆燃型と防爆轟型では、一方は火源に近づける必要があり、もう一方は火源から離す必要がありますが、この火源とは何でしょうか?例えば、ボイラーに燃料ガスを供給する配管は、バーナーの近くか遠くかを指すのでしょうか?例えば可燃性ガスの放散筒や、放散配管上の消火器は、どうすれば火源から遠くになるのでしょうか?どうやって近いと言うの?
Reply #92020-09-29
焼却装置や送風機などの潜在的な火源において、スロットルバルブの設置位置は主にL/D比に基づいて決定される。ここでLとは火源からスロットルバルブの設置位置までの距離を、Dとは配管の内径を示し、どちらも単位はmmである。L/Dが200を超える場合は定常爆轟用スロットルバルブを、L/Dが50未満の場合は爆発抑制用スロットルバルブを使用する。また、配管内のガス成分が水素の場合、L/Dが30未満のときも爆発抑制用スロットルバルブを使用する。一方、非定常爆轟用スロットルバルブは設置位置に制約されない。
Reply #102020-09-29
主に防火コアの層数と厚さが異なり、具体的な価格は製造元に問い合わせる必要があります
Reply #112020-10-13
もう一度お伺いしますが、先ほどおっしゃった定常状態と非定常状態は、どのように判断されるのでしょうか?
Reply #122020-10-13
もう一度お伺いしますが、先ほどおっしゃった定常状態と非定常状態は、どのように判断されるのでしょうか?
Reply #132020-10-17
火炎の伝播速度が音速未満の場合は爆燃状態であり、音速を超える場合は爆轟状態となる。安定した爆轟状態はL/Dが200以上の範囲でのみ現れ、L/Dが50から200の範囲にある場合は非定常爆轟状態となる。
Reply #142020-10-17
火炎の伝播速度が音速未満の場合は爆燃状態であり、音速を超える場合は爆轟状態となる。安定した爆轟状態はL/Dが200以上の範囲でのみ現れ、L/Dが50から200の範囲にある場合は非定常爆轟状態となる。
Reply #152020-10-17
火炎の伝播速度が音速未満の場合は爆燃状態であり、音速を超える場合は爆轟状態となる。安定した爆轟状態はL/Dが200以上の範囲でのみ現れ、L/Dが50から200の範囲にある場合は非定常爆轟状態となる。
Reply #162020-10-17
火炎の伝播速度が音速未満の場合は爆燃状態であり、音速を超える場合は爆轟状態となる。安定した爆轟状態はL/Dが200以上の範囲でのみ現れ、L/Dが50から200の範囲にある場合は非定常爆轟状態となる。
Reply #172020-12-10
これは配管の長径比に基づくもので、まずデトネーションと爆轟は2つの異なる状態です。点火源が混合気体を点火すると最初に燃焼が起こり、初期の一定期間はデトネーション状態に入ります。もし伝送配管が十分に長く、途中に制限策がない場合、爆轟状態に移行する可能性が高くなります。爆轛はさらに不安定爆轟と安定爆轟の2種類に分けられます。最初は点火源に近い場所で炎がデトネーション状態にあるとき、炎の伝播速度やガス圧力は絶えず上昇するものの、それほど大きくはならない。このような状況では、デトネーションを抑制するタイプのものを使用すれば、この状態での炎を抑えることができる。しかし、デトーニング状態になると、炎の伝播速度や圧力、温度などが非常に高くなるため、この場合はデトーニングを抑制するタイプのものを使用しなければならない。つまり、デトネーションを抑制するタイプは点火源に近い場所に設置する必要がある。なぜなら、初期のデトネーション状態ではこのタイプの消炎装置でも炎の伝播を抑えることができるからだ。一方、あなたが言及しているデトーニングを抑制するタイプは点火源から離れた場所に設置する必要があり、これは先ほど説明したデトーニングの2つの状態に関連している。これについてはさらに詳しい説明が必要になる……。そして、「遠い」とはどういうことか、「近い」とはどういうことかというご質問については、長径比を調べてみるとよい。これは配管の公称直径に基づいて計算され、私の記憶では、長さの50倍以内なら近いと見なされ、120倍以上なら遠いと見なされる。念のため、しっかりと確認してみることをお勧めする

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.