凝縮水配管の動作パラメータと設計パラメータについて
Thread Content
この投稿は最後にkele135によって2020-8-20 21:52に編集されました。最近、パイプラインデータテーブルの作成を行っており、ドレンバルブの後ろにある蒸気凝縮液用パイプラインの動作パラメータについて多くの疑問があります。皆さんのご助言をお願いします! 1、元々は蒸気と凝縮水には相変化の関係しかないと思っていた。例えば7barの飽和蒸気が170℃で、排水弁を通ると7bar170℃の飽和凝縮液になる、という具合だ。この考えは間違っているでしょう?もし排水弁の背圧が2barなら、弁の後ろは2bar、133℃程度の飽和凝縮液になるはずですよね? 2、前項に続き、排水弁の背圧が2barの場合、この凝縮水配管の動作圧力は2bar、動作温度は133℃となる。配管データシートには、最高作動温度と最高作動圧力も記入する必要がありますが、この数値は給水弁の前にある蒸気の作動パラメータである7bar170℃を指すのでしょうか?やはり作業パラメータに余裕を直接加えればいいのでしょうか? 3、圧力配管の等級の判定:最新の圧力配管の定義によると、作業温度が水の標準沸点を上回るため、前述の2bar、133℃の凝縮液配管は圧力配管となりますよね? GC3等級を廃止し、上記のパイプラインをGC2等級とすることは適切でしょうか? 4、さらに詳しく見てみると、凝縮水配管では抵抗により圧力が徐々に低下します。断熱性能が良好で作動温度が変わらないと仮定した場合、圧力が1barまで下がったとき、凝縮液のフラッシュによって圧力が上昇することを考慮する必要があるでしょうか?つまり、最高作動圧力では気化を考慮する必要があるのでしょうか?2. 7barg170Cと記入しても構いません。
3. DN50以上でなければ圧力配管とはみなされず、GC2に該当しません。
4. ふっ化作用は圧力上昇を引き起こしません。これは誤った考えです。最後に、一度にたくさん質問しないでください。プロたちは時間が貴重で、そんなにじっくり見ている余裕はありません