タンクエリアの貯蔵タンクにおける窒素水封の設置

2020-08-27View Original

Thread Content

現在、当社のタンクにはウォーターシール、ナイトロジンシール、およびRTO排気管が設置されています。タンク内の窒素圧力を1~1.3kPaに保ちたいと考えていますが、現在の窒素圧力は減圧後で1.5kPaです。ウォーターシールの液面を調整することでこれを実現できるでしょうか?できない場合はどうすればいいのか、調整弁を交換する必要がありますか?
Reply #22020-08-28
1つか2つ、簡易的な流れの図を示した方が良く、図を見ながら説明するとより分かりやすいです。
Reply #32020-08-30
窒素の圧力を上げると一連の問題が生じるため、総合的に分析する必要があり、単純にウォーターシールの液面を調整するだけでは解決できない。
Reply #42020-08-31
タンクの上部に圧力スイッチを設置し、1.5kPaを超えると窒素供給用の電磁弁が自動的に閉じます。後方には液封タンクを追加でき、液面は1~1.3mです

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.