呼吸弁について

2020-11-10View Original

Thread Content

新しく建設される内浮きドーム式タンクについては、浮きドーム+窒素シールの方式を採用し、タンクの頂部に2つの呼吸弁と1つの緊急減圧用マンホールを設置します。皆様、窒素シールシステムを利用して、呼吸弁や緊急減圧用マンホールが正常に機能するかどうかを確認することは可能でしょうか?当社では次のように行っています:1、まず窒素シールバルブを窒素供給モードに設定し、調整バルブの誘導圧力配管を閉じて、調整バルブが継続的に窒素を供給します。2、タンクの圧力が呼吸弁の作動圧力に達したら、呼吸弁の状態を確認し、作動するかどうかをチェックします。作動した場合は、その圧力を記録します。3、緊急減圧マンホールが作動するまで引き続き圧力を上昇させ、圧力を記録した後、直ちに窒素シール調整弁の誘導管を開いて窒素の供給を停止する。これで呼吸弁、減圧人孔の点検が完了しました。
Reply #22020-11-10
これではまずい、テストに合格しなければ、瓶をひっくり返してしまう
Reply #32020-11-11
まず、タンクと呼吸弁の設計圧力を確認し、図面の要求に従って試験を行います
Reply #42020-11-11
缶を持ってのテストは避け、取り外して別途外観検査を行うことを推奨します
Reply #52020-11-11
缶全体の圧力を上げて呼吸弁をテストするのは、騒音も大きくリスクも高いため、通常は行われない。
Reply #62020-11-11
外すのは面倒で、オンラインでのチェックが最も便利ですが、専門家を探す必要があります。
Reply #72020-11-11
これほど危険なのに、人が制御弁の動作を操作しても間に合うのか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.