DCS製造装置の高上限、上限、下限、低下限設定の問題

2020-11-16View Original

Thread Content

DCS製造装置の高上限、上限、下限、低下限の設定について、工程指標に基づいて設定されているかどうか。例えば、工程指標の操作圧力:0.1~0.35ですが、これはどのように設定しますか?みんなで話し合いましょう。専門家の検査チームが何度も検査に来るのですが、言っていることが違います。
Reply #22020-11-16
例えば:工程指標の操作圧力は0.1~0.35で、高高限は0.4、高限は0.35、低限は0.1、低低限は0.05、または高高限が0.35、高限が0.3、低限が0.15、低低限が0.1となるのか?そして、この高さの制限は機器の設計を超えてはならない
Reply #32020-11-16
上限と下限は運転条件に応じて調整され、初期段階では工程指標に基づいて設定し、その後は実際の運転状況に応じた調整によって改良・最適化することができる。高い上限と低い下限は、安全要件に基づいて設定され、プロセスや設備の安全性を考慮して調整されます。通常は変更されることはなく、装置の設計段階で決定されます。また、高高限と低低限はSISパラメータであり、DCSとは異なる計器を使用し、対応する計器の安全等級もより高いです。
Reply #42020-11-16
高い上限と低い下限は、連動制御に関わるものであるべきです。しかし、階層的な管理が必要で、連鎖に関わるものは第一階層とし、その他の工程指標は第二階層とし、第一・第二階層に該当しない、主要な監視ポイントでないものは第三階層とする。
Reply #52020-11-19
一般的に、上限と下限は連鎖値とし、上限と下限をアラーム値として設定すればよいです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.