HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

4本のボルトで固定された低圧蒸気配管のフランジ間に、静電気バイパスを設置する必要がありますか?

2020-12-01View Original

Thread Content

タイトルの通り、ついでに、関連する静電気バイパスの基準について知っている方はいないでしょうか。勉強したいので、よろしくお願いします
Reply #22020-12-01
『石油庫設計規範』(GB 50074-2002)第14.2.14条には、送油(石油・ガス)パイプラインのフランジ接続部にはブリッジを設けることが規定されている。ボルトを5本以上使用して接続する場合、腐食環境でない限りブリッジ接続は不要です。
Reply #32020-12-01
低圧蒸気、不燃性、4つのボルト穴には通常スパークリングは不要です。数が少なければ、ついでにバイパスしてください。
Reply #42020-12-01
明らかに油やガスのことで、燃えない蒸気は必要ない。しかし今は現場検査に来る偽の専門家が多く、見れば何か言ってくるかもしれないので、一括してキャブリングをしてしまうのが最善だ
Reply #52020-12-01
必要ありません。蒸気配管内の媒体は不燃性であり、さらに蒸気中の凝縮水も良導体であるため、静電気が蓄積することはあり得ない。
Reply #62020-12-01
一週間前に外部から雷対策の点検があり、ある作業場の蒸気配管のフランジにスパークオーバー接続がないと言われ、できればスパークオーバー接続を行った方が良いとのことでした
Reply #72020-12-01
フランジ部のバイパスは静電気用のバイパスであり、避雷用のアース線ではない。両者を混同するのは偽専門家である。雷保護接地基準には、配管フランジのブリッジ接続に関する要求は定められておらず、配管の雷保護接地は配管支持材が管廊と接続され、その管廊支持材が雷保護網に接続されることによって実現される。
Reply #82020-12-03
20メートルごとに1回接地、規格にも記載されている。
Reply #92020-12-07
1. 静電気防止の適用範囲を明確にする必要がある。GB12158、HGT20675、HGT3097などの規格要求に基づき(電子機器の静電気防止は除く)、静電気防止の適用範囲は、静電気による発火(爆発)などの静電気的危害が生じる場所です;これには、パイプ内の物質が燃焼していることや、パイプが設置されている場所が可燃性・爆発性の高い場所であることが含まれます; 2.配管のスパン接続に関する要求事項。HGT20675の2.7.5項およびHGT3097の5.3.4項では、ボルトとフランジ間の導電面が良好であれば、通常は別途静電気接続線を設置する必要はないとされている;GB50235の7.13.1には、フランジ間の抵抗が0.03Ωを超える場合は導線でバイパス接続を行うべきであると規定されている。 3.あなたが言及された4本のボルトの問題については、GB50156の11.2.12条において、「爆発危険区域内のプロセス配管上のフランジやホースの両端などの接続部には、金属線を用いてブリッジ接続を行うべきである」と規定されています。本法における接続ボルトは5本以上のエルボーを有し、腐食環境でない場合はブリッジ接続を行わなくてもよい。” お役に立てれば幸いです!
Reply #102020-12-07
SH3501-2002「石油化学工業における有毒かつ可燃性の媒体を扱う際の施工及び検収規格」:第6.2.13条では、静電気アースが必要な配管においては、各区間間での導電性が良好でなければならない。各フランジまたはねじ継手間の抵抗値が0.03Ωを超える場合は、導線でバイパス接続を行う必要がある。
Reply #112020-12-09
うん、規定通りにやれば問題ない。
Reply #122020-12-09
『化学工業企業の静電気アース設計技術規程』(HGJ28-90)
Reply #132020-12-19
クロスコネクトが必要だと言われるのは、たいてい工場で作られたもので、金属同士の接触ならクロスコネクトは全く不要です。基準は人間が定めるもので、基準自体も統一されていない。専門家はわざと厳しい基準を選ぶため、安全性には全く役立たない。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.