耐火等級が一級の戊類工場を、土木工学的な観点から、直接甲類工場に変更することは可能か?

2020-12-16View Original

Thread Content

一つ疑問が浮かびます。耐火等級が第一級の戊類工場を、そのまま甲類工場に変更できるのでしょうか?耐火等級が非常に高いので、個人的には問題ないと思います。調整が必要なのは工場の消防で、他の部分はそのままで大丈夫です。このように理解していいですか?ありがとう
Reply #22020-12-17
消防のほかに、動力設備の防爆や可燃性・有毒物質への対策、屋根や壁面の防爆壁設計などもあるはずだ;主に設計が必要です(間隔の問題など)
Reply #32020-12-17
そんなに簡単じゃない、いくつか挙げるだけだ。 第一:第一級戊類の工場の防火壁の耐火限界は3時間で、甲乙類の工場の防火壁の耐火限界要求は4時間です。 第二:第一級戊類の工場は高層工場ではなく、防火区画の面積に制限はないが、甲類の工場では防火区画の面積は最大4000平方メートルまでとなる。第三:第一級戊類の工場は高層でも構わないが、甲類の工場は一般的に単層構造である。 工場内の任意の点から安全出口までの距離など、要するに細かい点がたくさんあります。表面上はすべて一級だが、実際には大きな違いがある
Reply #42020-12-18
建築規制GB50016を探してください。そこには明確で詳細な内容が記載されています。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.