大型ガレージの正圧ファンと排煙ファンの動力はどう決定するか?

2011-06-30View Original

Thread Content

この投稿は最後にli*ch1968によって2011-7-1 09:39に編集されました。大型ガレージ用の正圧ファンと排煙ファンの動力はどう決めるのか? 5階建てのガレージで、各階2万平方メートル、800台の車を収容できる。 1階の高さは9m、2~5階の高さは4.2m; 正圧ファン2台と排煙ファン6台を選んだ場合、それぞれの出力はいくらになるでしょうか? ガレージの送風圧はどれくらいですか?流量はどれくらいにする?
Reply #22011-07-05
建築分野では、防火区画はどのように区分されるのでしょうか?防火区画ごとにファンルームを設けることを推奨します。詳細は「建築設計防火規範GB50016-2006」を参照してください。ファンの流量の計算については、2009年版の空調技術マニュアルを参照してください。送風圧力については、正確な計算が必要な場合は空調設計マニュアルを参照し、概算の場合は一般的に450~500PAとします
Reply #32011-07-08
排煙ファンの流量については、駐車場、整備工場、自動車庫の設計防火規範GB 50067-97の第8.2.4条を参照のこと。排煙ファンの排煙量は、換気回数が1時間あたり6回以上となるように算出して定めるものとする。 8.2.5 排煙ファンには遠心ファンまたは排煙軸流ファンを使用でき、排煙支管には煙温が280℃を超えた場合に自動的に閉じる排煙防火弁を設置しなければならない。排煙ファンは、280℃の状態で30分間連続して動作できるようにしなければならない。 排煙防火弁は、対応する排煙ファンを連動して停止させるべきである。 8.2.6 機械式排煙ダクトの風速は、金属製ダクトを使用する場合20m/sを超えてはならない;内面が滑らかな非金属材料のダクトを使用する場合、15m/sを超えてはならない。排煙口の風速は10m/sを超えてはならない。 8.2.7 自動車庫内に外部へ直接通じる自動車避難出口のない防火区画において、機械式排煙システムを設置する場合は、同時に給気システムも設置しなければならず、かつ給気量は排気量の50%未満であってはならない。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.