工程において、媒体が流れていないにもかかわらず流量計の値が比較的大きく表示されることがあります。このような状況が発生する一般的な原因について、皆さんのご意見をお聞かせください
考えられる原因:1、トランスミッターの正負のシフトが過度または不正確であること。2、圧力取り出し管の一方が詰まり、圧力差が生じていること。3、圧力取り出し管内の隔離液が漏れていること
電磁流量計が空管状態のときは、最大で動作します。これはテーブル自体の問題です。。。。。。。。
上の方の方々が挙げた理由に加えて、一部の流量計(例えば差圧式流量計)は微小信号時に誤差が大きくなるため使用されない。また、トランスミッター自体の特性により(ゼロ点での出力が完全にゼロにならず、許容誤差範囲内であっても)、ゼロ点ドリフトが発生すると流量が表示されてしまうことがある。そのため、使用時には微小信号を除去する必要がある。
航空管制 振動周波数干渉 小信号除去方式 非満管状態の識別問題 などなど
この投稿は最後にtonyblueによって2012年6月30日17時14分に編集されました。温度や圧力の補正が必要な場合もあります。実際の流量や圧力差はないものの、温度は存在するため数値は出ます。ハンドヘルドコントローラーを使って小さな信号を除去することもできます。一般的に流量測定では低いカットオフ値でゼロ調整を行います。信号が小さいと二乗根の問題で誤差が大きくなるからです
うちの電気メーターや水道メーターが心配です。。。。。。。。。
使用している流量計によって分析すると、孔板式、電磁式、渦街式、電子ターゲット式、質量流量計など、異なる測定原理を持つものでも同じ問題が発生する原因はそれぞれ異なります。測定方法や原理から分類すれば、理解しやすくなります。
7階の同志、恐れることはありません。水道メーターの原理なら、低流量下での作動精度を十分に満たすことができます!
1、差圧式流量計は、ほとんどが正負圧の導管による静圧の不均衡によるものです; 2、ゼロ点の大幅なドリフト; 3、トランスミッターの正負チャンバーが変形し、元に戻らない; 4、トランスミッタの電源変換部に問題があり、4MAを超えています!
天候があまりにも暑いため、配管内の残留物質が揮発し、表面の圧力が均一でなくなり、加圧ラインの流れが滞る可能性もあります
どの種類の流量計かによりますが、電磁流量計の場合、流量がないことを確認している状態であれば、空管アラームが鳴っている可能性があります。アラームを消せばいい。もし質量流量計なら、それは小信号カットアウトかもしれません。
海友の皆様の積極的なご参加とご協力に感謝します。私が言う流量計とは、化学製造において灰水の流量を測定する差圧式流量計や、酸素の流量を測定する容積流量計の両方にこのような状況が見られます。また、3#さんが言われた「電磁流量計は空管の時に最大値を示す」という点がよく理解できません。私たちが使用しているものでは、媒体がない場合には電磁流量計の表示値は最大値ではなくゼロになりますので、ご指摘いただければと思います。
以前、こんなことがありました。高精度の質量流量計で、流量がないにもかかわらずカウントが上がり、流量があるように表示されていたのです。点検の結果、流量計の接続箱に水が入っており、本来あるはずのないインピーダンスが生じ、絶縁不良が原因であることが判明しました。水を拭き取った後、問題は解消しました。これらが少しでも役に立てばと思います。