Thread Content
職場で、60% 未満でオンとオフが切り替わる調整弁に遭遇しました。送信機の交換は正常でした。しかし、60%を超えると調整弁を大きく開くと流量が低下してしまいました(調整弁コアは大丈夫でした)。媒体はポンプ出口から出て、トランスミッターを通過して調整バルブに至りました。他のパイプラインには問題はありませんでした。アドバイスをお願いします。
私はこれまでこの問題に遭遇したことがなく、専門家が答えてくれるのを待っていました。!
ポジショナーのゼロ点とレンジが正しく調整されていないため、再調整する必要があります。
60%後の送信機の実際の出力信号を確認してください。信号が正常な場合、問題はフロートータライザーにあります。それ以外の場合、問題は送信機と接続パイプラインにあります。発信器を確認し、圧力配管の詰まり等がないか確認してください。 個人的な意見ですので参考までに。
この問題の説明は Craftsmanship によって提供されていますか?自分で確認したほうがいいと思います。
バルブを大きく開くと流量は小さくなります。耳で聞くと流れそうにないです。
信号が 60% を超えたときにバルブ ステムの移動方向を決定するには、現場のプロセス担当者と協力する必要があります。このまま前進し続けるのか、それとも後進するのか?現時点での現在の変更が一貫しているかどうかをテストすることもできます。そうすれば、何が問題なのかがわかるはずです。:笑
開口部が大きくなると、流量は小さくなります。 まずバルブ ポジショナーを調べて、所定の信号のもとでバルブ ステムの変位が正しいかどうかを確認します。 バルブコアは問題ないとのことですが、バタフライバルブかケージタイプのどちらのバルブですか? ケージタイプの場合、バルブステムとバルブコアの接続は正常で、脱落はありませんか? 流量計とは何ですか?差圧、電磁、渦? 差圧に漏れ箇所はありませんか?微小な詰まりはありますか?送信機の直線性は損なわれていませんか? 電磁弁を開いた後、ポンプの出力は配管内の媒体に気泡がなく、配管が満たされていることを確認しますか? バルブを大きく開いた後、渦流によりパイプラインに激しい振動が発生しますか?ポンプの出力によって、パイプライン内の媒体に気泡がなく、パイプラインが満杯であることが保証されますか?
対応する流量はバルブ開度60%の時に最大になりますか? さらにバルブ位置を開いた場合、流量は開度60%相当の流量のままでしょうか?それとも開度60%相当の流量以下でしょうか? 流量が変わらない場合はバルブの故障の可能性がありますので、分解してオフライン点検することをお勧めします。 流量が減少する場合は、差圧発信器を確認してください。出力電流と対応する差圧値を確認し、バルブポジショナの入力電流を確認してください。ループ内で一貫性がありますか? 障害現象はあまり具体的ではないため、言うのは困難です。
投稿者がそれを制御室で観察したのか現場で観察したのかはわかりません。まず、現場の調整弁が60%を超えているか、流量計が小さくなっているかを確認する必要があります。現場での確認が正常で、媒体が何であるかわからない場合は、バルブを大きく開けたときに媒体の状態が変化し、流量値が変化するかどうかを確認してください。
手動でバルブ信号を出し、現場に行って直接確認するのが最善です。この状況はまれです。
調整弁もセルフチューニング済みで問題ありません。発信器も圧力ラインを通して放電しており問題ありません。
現場で見たのは、室内信号場のバルブ位置に問題はなく、媒体は凝縮水でした。
調整弁の開度が60%を超えると、調節弁を大きく開くと流量は増加せずに減少します。
どのような流量計が使用されていますか?設置場所はポンプからどれくらい離れていますか?。。。。。。。。。。。。。。。
機器の原因を取り除いた後、媒体が相変化した可能性があります。前後のメディアの圧力差とメディアの性質を確認して判断してください。
バルブ位置に問題がない場合は、発信器の取付位置を確認し、乱流やポンプに異常がないか確認してください。流量が出口パイプと一致しないか、ポンプが空です。
そこでCV値とは何かを計算書で確認し、バルブ流量60%で計算してください。 一般的なバルブ選定は開度10%~70%ですが、20%~60%もあります。 したがって、選択内容が要件を満たしているかどうかを確認してください。 次にバルブを分解し、バルブプレートとバルブステムの接続を確認します。 また、バルブを開いた後、ポンプ電流は増加または減少しますか、それとも同じままですか。 問題分析にはデータが必要です。 データがないと判断が難しいです。
LZパイプはPTFEでライニングされていますか?似たような事に遭遇しましたが、PTFEの変形が原因でした。パイプを分解して確認することをお勧めします。
結露水に関しては、これによりポスターに対する他の問題が解消されます。投稿者が使用している流量計は差圧式で、オリフィスプレートが逆に取り付けられているのではないかと大胆に推測してみます! オリフィスプレートは前が小さく後ろが大きいです。 現時点では、あなたの状況が発生する可能性は 1 つだけです。 もう一つヒントを教えましょう。実際の流量が多いか少ないかを判断するには、調整バルブにバイパスと逆洗が必要です。逆洗器を開けてドレンを流し、流量が多いか少ないかを現場で確認します。あくまで確認方法です。ポンプ出口には圧力計が必要です。バルブ開度が60%上向きのときのポンプ出口圧力計の圧力表示を見てください。ポンプサイズが小さすぎる場合、この可能性を排除できません。 状況はこれらのみです。できるだけ早く解決してください。感謝の気持ちを忘れずに。