PLC故障分析

2012-06-30View Original

Thread Content

PLCにあまり詳しくありませんので、皆さんに分析をお願いします。S7-300のPLCシステムがあり、CPUモジュールのSFランプとSTOPランプが点灯していますが、このようなアラームが発生する原因は何でしょうか?(作業員たちは動かしていないと言っている)
Reply #22012-06-30
この投稿は最後にzlky2005によって2012-6-30 21:28に編集されました。
SF 赤:ハードウェアまたはソフトウェアのエラー
BF 赤:バスエラー(DPおよびPNインターフェースを備えた一部のPLCのみ)
DC5V 緑:S7-300のCPUおよび内部バスの5V電源が正常
FRCE 黄:強制動作が有効
RUN 緑:CPUがRUN状態にある;LEDライトは2HZで点滅し、再起動を示します;LEDは0.5 HZで点滅し、HOLDを示します。 STOP 黄色 CPUがSTOP、HOLD、または再起動状態にある;LEDは0.5HZで点滅し、メモリはリセット要求状態です;LEDライトは2HZで点滅し、メモリはリセット中です。 上記をもとに判断してみてください。ダメな場合は、シーメンスに相談した方が早いかもしれません!
Reply #32012-07-05
PLCシステムのCPUが停止する原因は多く、ほとんどがエラー割り込みによるものです。この場合、CPUをリセットして再起動することができます。それでも故障が解消しない場合は、PLCのオンライン診断を行い、PLCが停止する原因を確認してから対処すればよいです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.