これは機器の測定に影響しますか?

2012-06-30View Original

Thread Content

ディスプレイのない 2 線式液面発信器が既存にあります。検査の結果、システム 24V+ は接地されており、対接地抵抗は 200 ~ 500Ω であることがわかりました。現場が制御室から遠く、環境が厳しいため、ラインの確認は諦め、両側の+-を入れ替えました。アースされかけている線は24V-として使用され、送信機は出力を表示できます。 この配線は送信機の通常の動作に影響を与えますか?
Reply #22012-06-30
あなたが言及したアース電位は、私の個人的な理解では、電位差です。エンジニアリング用途では、*一般に電圧として知られています。 あなたが言及した24V電源は、接地されているかどうかにかかわらず、実際には同じです。マイナス端子を基準にすると、プラス端子とマイナス端子の間の電位差は24Vになります。プラス端子を基準にすると、マイナス端子とプラス端子間の電位差は-24Vとなります。プラス端子をアースに接続すると、2つは1つに接続され、同電位になります。電位差(プラス端子とアース間の電位)は当然ゼロになります。マイナス端子とアース間の電位差は当然マイナス端子とプラス端子の間で-24Vになります。簡単に言えば、24V電源の場合はDC電圧計を使用してください。黒のテスト リードは電源のマイナス端子 (24 V) に接続され、黒のテスト リードは電源のプラス端子 (-24 V) に接続されます。
Reply #32012-06-30
ジャンクションボックスとコントロールルームをチェックして、予備のワイヤがあるかどうかを確認することをお勧めします。 正しく表示されていますが、表示値に影響はありませんか?
Reply #42012-06-30
その時点での指示値はほぼ同じでしたが、将来的に問題が発生するのではないかと不安でした。機器の安全性に影響はありますか?
Reply #52012-06-30
それが機能する場合、それは正しいはずです。遠隔送信の場合は、確実ではない可能性があります。表示と出力が一致しているか確認し、二次面が一致しているかを測定します。
Reply #62012-06-30
今のところは機能していますが、将来的には危険が潜んでいる可能性があります。 マイナス端子とアース間の抵抗は200~500Ωに達し、これは大きすぎます。自身の負荷の抵抗が加わると信号が正確に伝わらなくなる場合があります。 さらに、この地面に対する抵抗はランダムであり、天候の変化に応じて大きく変化する可能性があります。送信機が焼損したり、上部電圧スイッチがトリップしたりする可能性もあります。
Reply #72012-07-01
ディスプレイはそこにあります。回路電流が影響を受けないことを保証することはできますか?メーター表示はループ電流に対応していますか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.