セーフガードの選定と工事実施に関する問題点 ジーナセーフガード編

2012-12-31View Original

Thread Content

www.273cn.com シグナルアイソレーター www.chinafb123.com セーフガード 1. ジャンクション型セーフガードの採用 プリセーフ防爆システムの安全性は、主に関連機器、つまりセーフガードに依存している。セーフガードの選定原則は以下の通りです:1.1. 現場の防爆要件に基づき、必要なセーフガードの防爆等級を決定します。セーフガードの防爆等級は、その現場の防爆要件を下回ってはなりません; 1.2. 制御システムに存在する、または発生しうる最大電圧を確認し、セーフガードの許容最大電圧を定める。高電圧が必要な機器の場合は、インパルス安全システムと隔離する必要がある; 1.3. 故障状態における最大開路電圧、最大短絡電流、および最大出力は、インパルス型現場機器の故障状態におけるそれぞれの値を超えてはならない; 1.4. 現場機器の信号および電源の対地極性に基づき、セーフガードの極性を決定する; 1.5. プリセーフ型現場計器の電源および信号伝送方式に応じて適切なセーフガードを選定する; 1.6. セーフガードの抵抗による電圧降下の影響を考慮し、システムが正常に動作するかを判断する。セーフガードの端子抵抗および回路抵抗は、インパルス型現場機器の最小動作電圧を満たすことができる; 1.7. 共模電圧と漏れ電流の影響が信号応答の精度に与える影響; 1.8. 安全ゲートが許容する分布定数は要件を満たしているか; 1.9. トランスミッタで構成される防爆システムにおいて、関連機器であるセーフガードを選定する際には、回路の動作性能、特に20ミリアンペア時および安全性という2つの観点から検討すべきである; 1.10. ゼナ型セーフガードを選定する前に、トランスミッタの最小動作電圧と二次計器の供給電圧の値を把握する必要があります。一般的には24Vです。その後、トランスミッタが正常に動作できるよう、適切な内部抵抗を持つセーフガードを選択します; 1.11. セーフガード内の端子抵抗の値選定には注意が必要である(ここではDCSの抵抗を下げることができないと仮定する)。もし端子抵抗が大きすぎると、20ミリアンペア程度の信号が流れた際に過度な電圧降下が生じ、システムが正常に動作しなくなる可能性がある。一方、端子抵抗が小さすぎると、セーフガードの最大短絡電流が大きくなり、現場のインパルス安全計器が満たすべき最大電流を超えてしまい、安全性能が確保できなくなる。したがって、適切な端子抵抗を選定するには、許容される電圧降下を計算する必要がある; www.jjksmz.com 健康枕 www.gouwenr.net 犬のパルボウイルス感染症の予防 www.ggjjzx.net 犬のパルボウイルス熱 China Massage/ www.chinadfree.com
1.12. プリンシパル・セーフティシステムの安全性の観点からは、できるだけ高いオープン回路電圧や最大短絡電流を持たないセーフティガードを選ぶべきです。しかし、実際にはジーナ型セーフティガードの適用性を考慮すると、できるだけ低い内部抵抗を持つセーフティガードを選ぶべきです。したがって、現場がIIBの要件を満たしている場合は、IIBタイプの製品を使用するのが望ましいです。なぜなら、IIBタイプの製品はIICタイプの製品に比べて内部抵抗がずっと小さいため、その上での電圧降下も少なく、また最小短絡電流も高いため、負荷を駆動する能力が高くなります; 1.13. パイロットランプ式計器内部の静電容量およびインダクタンスをできるだけ低減し、分布静電容量および分布インダクタンスが小さい接続ケーブルを使用する。故障時において、セーフガードの最大外部静電容量および最大外部インダクタンスは、それぞれパイロットランプ式現場機器内部および信号回路の最大等価静電容量・等価インダクタンス値以上でなければならない。 資料のまとめを作成し、皆さんに共有します。
Reply #22016-07-25
学びました。投稿者様の共有に感謝します。知識を分かち合い、喜びも分かち合ってくださり、ありがとうございます!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.