ダブルフランジ式差圧液面変換器は、現場での設置時に校正が行われますか?

2013-12-31View Original

Thread Content

この投稿は最後にzlky2005によって2014-1-1 21:24に編集されました。二重フランジ式差圧式液面変換器の現場設置時には校正が行われるのでしょうか。設計段階で示された圧力範囲は必ずしも正確とは限らないでしょうね
Reply #22013-12-31
設計で示された測定範囲は理論的な状態で算出されたものであり、施工チームは設置前に計器に電力を供給して校正・記録を行い、引き渡し資料として保存しなければならない。設置が完了したら、簡単な検証校正を行う必要があり、試運転や実際の給料もチェックする必要があり、状況に応じて校正を行います。
Reply #32013-12-31
一般的に、ダブルフランジ式圧力変換器は、設置時の調整において「移行」という手法が用いられます。これは、ゼロ点が合っていない場合に採用される方法で、通常の設計上の測定範囲には問題はありません。問題は設置時にゼロ点がずれてしまうことです。
Reply #42013-12-31
ダブルフランジ式差圧変送器を用いて液位を測定する際、一般的に設計段階で液位の範囲、媒体の密度、および2つの圧力検出用フランジの正確な取り付け位置が決定されており、測定範囲もほぼ算出済みです。しかし、取り付け時のフランジと送信機本体の相対的な位置の影響により、測定範囲が変動する(作業ゼロ点の校正)。先ほどハイユウが言ったように。
Reply #52014-01-01
トランスミッターを設置する前には、標準検定室で校正のために送られ、測定範囲はデータシートに基づく理論計算によって決定されます。インストール後は、実際の状況に応じて設定や移行を行う必要があります。
Reply #62014-01-02
もちろん調整が必要です。工場に材料の密度とタンクの高さを尋ねれば、測定範囲を計算できます。ゼロ点のシフトには特に注意しましょう。それから、ハンドコントローラーでトランスミッターに入力すればいいです。しかし、これは理論上の話で、現場で条件が整っていれば、二重フランジの上下フランジを使って操作器と組み合わせることで校正も可能です。個人的には、この校正方法の方が正確だと思います。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.