ESD計装機器の設定

2013-12-31View Original

Thread Content

今日、温度変換器に出会いました。HART通信で、熱電対の信号を受信します。ESD計器のセンサー設定を行い、故障時の出力がどのようになるか、出力方法にはいくつあるかを確認する必要があります 開路時、出力は最大、最小、または指定値(MA値);短絡時は最大、最小、または指定値(MA値)を出力;短絡時と開路時の値を維持したい場合、どう設定すればよいですか?この機能を直接オフにしますか? DCSシステムの計器もこのように設定する必要がありますか?
Reply #22013-12-31
ESD 緊急停止システム。 電池対信号からトランスミッター、そしてシステムへと至るのは2種類の信号、2つの回路です。 冒頭で温度変換器についておっしゃったのは、その温度変換器が上記の機能を備えているかどうかをお尋ねになりたいのですか?今の温度変化ではダメみたいです。知識が限られていて、遭遇したことがありません。 システム側に上記の機能があるかと聞くなら、ご質問自体に問題があります。すべてオープン回路になっているのに、信号が伝送できるでしょうか?短絡後、信号伝送はどうなるのでしょうか?
Reply #32013-12-31
この温度変換器はHARTバス対応の計器で、私が現場でトランスミッターの設定を行ったのですが、その中に私が言及した機能も含まれています
Reply #42013-12-31
もしその温度信号が高温アラーム用である場合、信号のオープン回路や温度変動による故障などがアラーム停止を引き起こさない場合には、故障時の出力を最小値に設定し、その逆もまた同様です
Reply #52014-01-01
hartにはあなたが求める機能があります。
Reply #62014-01-02
こうあるべきです。その温度点がハイリンクロックの場合(ほとんどの場合がハイリンクロックです)、計測素子から温度変化用の信号線までが開路または短絡状態にあっても、測定範囲の下限より低い値に設定されていなければなりません。そうすることで、ESDは開路や短絡を検出し、警報を発することができ、停止には至りません。温度変化からESDに移行した際、信号線が短絡または開放している場合はESDを検出でき、同様の状況下でも停止すべきではない。
Reply #72014-01-02
温度変化出力はデジタル信号で、これは本当に使ったことがない。うちの部署はまだ4-20mAの段階なんです!
Reply #82014-01-02
これはHART計器で、出力するのも4~20ミリアンペアの信号ですが、一般的なトランスミッターよりも機能が少し優れています。FF計器が出力するのはデジタル信号です
Reply #92014-06-30
HARTをサポートするシステムには、このような機能があるべきです。でも、私は使ったことがありません。うちの工場の計器の多くはHARTに対応しており、DCSシステムもHARTに対応しているのに、どれも使っていないんです。恥ずかしい話です!
Reply #102017-04-06
ESDのインターロック値に基づき、温度信号のオープン回路や温度変動故障などの要件を定める際、停止せずに対応できるように最小値または最大値を設定します。温度なら大丈夫みたいだけど、他の液面や圧力はダメみたい。
Reply #112017-04-06
DCSの計器もこのように設定できます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.