FFバス、ローズモント液面変換器は現在、どのように移行するのか?

2017-01-01View Original

Thread Content

FFバス、ローズモント液面変換器は現在、どのように移行するのか?
Reply #22017-01-01
ハート通信機器を使えば、とても簡単だろうね
Reply #32017-01-02
上位機にはAMSのようなものはないのですか?
Reply #42017-01-02
第四、第五:同時に同じ数を足したり引いたりする場合、いくら足したり引いたりすればよいかを計算する
Reply #52017-01-03
この図には明らかにヨコガワのハートの計器がある
Reply #62017-01-04
HARTハンドヘルダーを直接使用すれば、負のマイグレーションを完了できる
Reply #72017-01-05
まず、あなたのHARTハンドヘルダーはFFプロトコルに対応している必要があります。
Reply #82017-01-05
移行とは実際には測定範囲を変更し、測定範囲を再計算して適切な値に設定することですが、FFの操作はHARTに比べてやや複雑です。まず、操作端末にはFF機能が必要です。もちろん、FF機能を備えた操作端末は価格が高く、現場ではこの機能がないものが一般的です。次に、どの程度測定範囲を変更するかを把握し、表示される画面は写真のものとは少し異なり、そこにガイドがあり、その中で変更が可能です。また、計器の動作モード、つまりOSSかAUTOかにも注意が必要です。FF機能を持たない操作端末を使用している場合でも、お使いのシステムなら変更は可能でしょうが、計器のDDファイルが必要です
Reply #92017-01-06
満点で回答してください。475はハートプロトコルのみのもので、475を購入する際はFFバスプロトコルが搭載されていることを明記してください

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.