調節弁の振動

2017-01-03View Original

Thread Content

装置には内蔵の空気圧調節バルブとディスクバルブがあり、計装用空気の供給も安定しており、全開・全閉も正常に動作します。しかし、一定の開度を設定すると、調節バルブがその開度付近で不定期に振動し続けます。設定信号自体は安定しているのですが、どうすればよいでしょうか?
Reply #22017-01-03
位置決め装置の外に他に付属品はありますか?もしないなら、位置決め装置に問題があるということです。
Reply #32017-01-03
調節弁は一定の開度で往復振動するのでしょうか?位置指示器の開度数値の変化ですか、それともバルブの開度の変化ですか?
Reply #42017-01-04
減圧弁の風量計が安定している場合は、ポジショナーを自己調整することを推奨します。機械式の場合や自己調整が効かない場合は、フィードバックレバーの軸に固着がないかを確認してください
Reply #52017-01-04
計器用空気に水分が含まれているか、アンプのゴム製フィルムやノズル部分に水滴やスケールが付着している可能性もあります
Reply #62017-01-04
この投稿は最後に、向日葵001によって2017年1月4日23時56分に編集されました。1.動作状態は安定しているか。 2.バルブのデータシートを確認し、選定が適切かどうかをチェックする。 3. ロケーターはどのブランドを使用していますか?自己調整によって解消できますか?その他の付属品はありますか?排気孔は詰まっていませんか? 4.バルブの回転部に過大な隙間はないか。 5.計装用空気は清浄か。 6. フィードバックが緩んでいないか。 7. バルブ内部に不純物がないか、パッキンが過度に締まっていてバルブが固着していないか。 8.工程の自動運転時に、PIDは適切か。 9. 信号の干渉や配管の振動がないか、媒体に気液混在がないか。 10. 自動制御下において、対応する温度、液面、圧力に自己発生的な変動が生じ、それによってバルブが動作するか。 余計なことを言っても涙しか出ない。バルブの前後の切替弁を閉じたら、まずポジショナーを調整し、最後にプロセスが常に小開度で運用されているかどうかを確認する。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.