この投稿は最後にlv051302によって2017-1-4 13:50に編集されました。触媒装置の富化圧縮機の入口流量が大きく変動する原因は何でしょうか?(原料は正常で、反応や分留も非常に安定している)
Reply #22017-01-04
運転条件をもう少し詳しく記述していただけますか。また、傾向図があれば、皆さんの分析がより容易になります
Reply #32017-01-04
浮子か?ダンピングを加えなければ、可能性がある……
Reply #42017-01-11
投稿者が言うトラフィックの変動が大きいというのは、常に変動していることを指すのか、それとも最近や特定の期間だけのことを指すのか?変動幅?これらを詳しく説明し、さらに運転条件の記述も詳細にする必要があります(例えば、流量計の種類、口径、流量範囲は?) 圧縮機のタイプは? 媒体? 流量計と圧縮機の距離?など)こうすることで、正確な分析ができるのです。
Reply #52017-01-12
どんな流量計ですか?媒体は何ですか?運用状況はどうですか?
Reply #62017-01-12
あまりに抽象的で、どう手をつけていいかわからない
Reply #72017-03-10
孔板流量計、分留塔頂の富ガス、入口圧力は0.2Mpa以下、温度は約35度
Reply #82017-03-10
実際の運転時の流量は、もともと変動しているのでしょうか?圧力測定はありますか?圧力の変動はないのか?圧力導管はすべて通畅していますか?または漏れがあるのでしょうか?差圧変送器のダンピング時間が延長される。
Reply #92017-03-10
圧力取り出し管をチェックし、トランスミッタのダイアフラム部分に汚れがないか確認してください。すべて正常であれば、トランスミッタを交換しましょう!
Reply #102017-03-10
防喘弁に問題があり、制御システムのパラメータが適切に設定されていない、干渉
Reply #112017-03-12
除外すべき原因は、流量計なのか、プロセスの問題なのか。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.