HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

温度素子の挿入深さについて

2017-01-04View Original

Thread Content

HG/T20507には、「温度検出素子を満管の流体配管に垂直に取り付けるか、または配管壁と45°の角度で取り付ける場合、温度検出素子の先端が配管内壁に浸る長さは50mm以上125mm以下でなければならない」と記載されていますが、この長さとは先端が配管壁に対して垂直な長さのことでしょうか、それとも検出素子の先端から開口部までの長さのことでしょうか?また、別の会社のプロジェクト設計院が出したデータシートを見ると、どの温度でも挿入深さが125mmを超えている。図の場合は300mmもあるが、これはどう説明すればいいのか?
Reply #22017-01-04
これは工程や設置に関係しています。デザイン担当と相談できます。
Reply #32017-01-04
私たちは通常、パイプの中央部に挿入します
Reply #42017-01-04
**規格によると:1.高温高圧の蒸気配管の直径は250mmを超えず、挿入深さは70mmである。250mmを超える場合は、挿入深さは100mmとする; 2. 一般的な流体媒体用の配管工事において、直径が500mm以下の場合は配管直径の1/2の深さまで挿入し、500mmを超える場合は300mmの深さまで挿入する
Reply #52017-01-04
さらに質問します:一般的なケーシング付き熱電対の規格には基準がありますか?
Reply #62017-01-04
基準があり、この基準は簡単に調べられます。ライブラリのリンクをひとつお届けします。これがそのうちの一つです:http://wenku.baidu.com/link?url=1u0mq5KLqbE1EaheAvq5jji7RyBFbYE04a7hXoLzbAI00vgw1vgKln06nPUb8M8ZeW-BSJEhnw_0Vd8UT48Tw3DP7koIcGbU0i2fSifMe8a
Reply #72017-01-04
あり、GBT 18404-2001 装甲型熱電対ケーブルおよび装甲型熱電対
Reply #82017-01-04
挿入深さとは、センサーのプローブ部分からプロセス接続部までの距離のことで、こんな感じです。
Reply #92017-01-05
**規格については、媒体の種類、配管のサイズ、流体抵抗など、さまざまな総合的な要因を考慮する必要があります。
Reply #102017-01-05
温度計の挿入深さ=工程配管直径の1/2+温度計接続部の長さ(各メーカー製)
Reply #112017-01-05
その通りです。この規格番号を教えていただけますか?
Reply #122017-01-05
私は普段、パイプの中心線を超えています
Reply #132017-01-05
パイプラインの中央1/3の位置に挿入し、通常はパイプラインの1/3から中心部までの間です
Reply #142017-01-05
プロセスパイプラインは、一般的に高さ150mmの熱抵抗取り付け用インターフェースが設けられており、挿入深さが300mmの場合、実際にパイプライン内に挿入されるのは150mmのみとなる。
Reply #152017-01-06
4.2.12 挿入型熱電対および熱抵抗のカバー管において、測定対象媒体内への挿入深さは、以下の要件を満たすものでなければならない。1 高温高圧(主)蒸気配管の公称直径が250mm以下の場合、挿入深さは70mmとすること;公称通径が250mmを超える場合、挿入深さは100mmとする。 2 一般の流体媒体用パイプの外径が500mm以下の場合、挿入深さはパイプの外径の1/2とする;外径が500mmを超える場合、挿入深さは300mmとする。 『電力業界の計測器設置基準』

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.