冗長性がほとんどない

2017-01-05View Original

Thread Content

システムの専門家にアドバイスを求める:トリコンシステムはどのように冗長化されていますか?HIM カードの冗長性との間に違いはありますか?トリコンのカードとは何ですか?Tricon カードを管理するには何ポイント必要ですか?専門家のアドバイスをお願いします!ありがとう!
Reply #22017-01-05
TRICONカードはOVD投票で計算されたと記憶しています。
Reply #32017-01-05
まあ、あなたは正しいです。彼のデジタル量は、実際に 2 つの投票と 1 つのフィードバック診断を通じて処理されます。少し冗長なところも特徴です。
Reply #42017-01-05
単一の TRICON カードの各チャネルは内部で 3 重冗長ですが、HIMA ではチャネル冗長性を実現するために 2 枚のカードが必要です。 TRICONカード、IOカード、通信カード、MPカードなど多数ございます。 IO カードのポイント数は、特定のモデルによって異なります。通常、AI/DI/DO は 32 チャンネル、PI/AO は 8 チャンネルです。
Reply #52017-01-05
Tricon コントローラーは、当初から自己診断機能を主な機能として設計されていました。 Triple-Modular Redundant (TMR) アーキテクチャ (図 9 を参照) はフォールト トレランスを保証し、コンポーネントのハード障害や内部または外部ソースからの一時的な障害が発生した場合でも、エラーのない中断のない制御を提供します。 各 I/O モジュールには、3 つの独立したチャネルの回路が収容されています。 入力モジュールの各チャネルはプロセス データを読み取り、その情報をそれぞれのメイン プロセッサに渡します。 3 つのメイン プロセッサ (MP) モジュールは、TriBus と呼ばれる独自の高速バス システムを使用して相互に通信します。 各チャネル、モジュール、機能回路の広範な診断により、動作上の障害が迅速に検出され、インジケーターやアラームによって報告されます。 この障害情報はアプリケーションで利用できます。 プロセスやプラントの不必要なシャットダウンを回避するには、アプリケーションが障害情報を適切に管理することが重要です。 このセクションでは、障害を適切に処理する方法について説明します。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.