IA7.0制御システムで、画面コンフィグレーションからクロックを呼び出す方法(FOXDRAWを使用)をご存知の方はいますか?よろしくお願いします。
Reply #22017-01-07
あなたの意味がよくわかりません。FoxDrawの中でシステム時間が表示されるのですか?
Reply #32017-01-07
IA7.0は少し古くなってきて、ポロのシステムを使う人もどんどん減っている
Reply #42017-01-11
アラームが発報された後、画面にその時刻を長時間表示するように求めるものです。
Reply #52017-01-11
あなたの説明によると、この機能はSOEイベントにタイムスタンプを付与するものに似ています。 CALCA内で、現在のstationブロック内のyear/month/day/hour/minuteを読み取ることができます。残念ながらsecond秒は読み取れません

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.