空気圧バルブの故障箇所に関するディスカッション (FO、FC、FL)

2017-01-06View Original

Thread Content

バルブのフェールクローズ/フェールオープンにおける「故障」とは、:空気源が故障したときのバルブの動作。 空気圧バルブの故障箇所については、私の理解では次の状況に分けられると思います。: 1. 調整弁が装置の連動動作に関与しない場合、弁の位置は次のようになります。: FC - 空気源が失われ、バルブは閉位置にあります。 FO - 空気源が失われ、バルブは開位置にあります。 FL - 空気源が失われ、バルブは最終位置にあり、残ります。 FLC - 空気源が失われ、バルブはその位置を維持しますが、閉じる傾向にあり、最終的にバルブは閉位置になります(シリンダ内のガスが消費されます) FLO - 空気源が失われ、バルブはその位置を維持しますが、開傾向にあり、最終的に開位置になります。 (シリンダ内のガスが消費されます) 2. 調整弁または切替弁が装置の連動動作に関与する場合、弁の位置は次のようになります。: FC——空気源が失われるか、ソレノイドバルブの電源が失われ、バルブが閉位置にあります。 FO——空気源が失われるか、ソレノイドバルブの電源が失われ、バルブが開位置にあります。 AFL/EFC——1。空気源が失われても、ソレノイドバルブの電源は失われず、バルブは所定の位置に留まります。;2. 空気源が失われたかどうかに関係なく、電磁弁は動力を失い、バルブは閉位置になります。 AFL/EFO - 1. 空気源が失われた場合でも、電磁弁は動力を失わず、バルブは位置を維持します。;2. 空気源が失われたり、電磁弁の電源が失われたりしても、弁は開いた位置にあります。
Reply #22017-01-06
オリジナルのポスターは素晴らしく、わかりやすく説明されています。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.