二重フランジのゼロ点問題

2017-01-06View Original

Thread Content

ダブルフランジ式送信機の表示部のゼロ調整は、膜箱を取り外してボルトに取り付けた時に行うのか、それともボルトを締めた後に行うのか
Reply #22017-01-06
へへ~どう?私なら何でもマークできるよ。投稿主はちょっと困惑してるみたいだね。下の親切な人が答えてあげるよ。本当に根気を持って説明する気はないからね。
Reply #32017-01-06
膜箱は取り付けフランジに吊るすことでマークできます;膜箱を取り付けた後、液面がない場合にマークできます;液面がある場合、排出弁があり、排出弁を開けても示すことができます。
Reply #42017-01-07
どちらが正確でしょうか、設置後にキャリブレーションを行った方が良いのでしょうか
Reply #52017-01-07
これは一つの方法で、フランジを機器のフランジに取り付け、ボルトは締め付けずにZEROを押すだけでゼロ点を設定できます; 二つ目は計算で、データを得た後にダブルフランジ型トランスミッターに対して適切な正負のオフセットを設定するだけです。
Reply #62017-01-07
二重フランジ式トランスミッターのゼロ調整は、2つのフランジを同じ高さで行うものではないのでしょうか?専門家の回答をお待ちしています
Reply #72017-01-07
あなたが言っているのはヘッダーのゼロ設定で、私が言っているのは測定範囲のゼロ設定です
Reply #82017-01-08
理論上は、膜箱の取り付けが完了する前後でトランスミッターの測定値は変わらないとされていますが、実際の取り付け過程において、上下の膜にかかる力が完全に一致しない(ボルトの締め付けによる)ため、トランスミッターを取り付けた後に測定値(つまり液面値がゼロでない状態)が現れることがあります。この場合、ゼロ点調整を行うことができます
Reply #92017-01-08
フランジを締め付けた後に手動バルブを開いて校正する方が良いのでしょうか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.