ボイラー軟水システム

2017-01-08View Original

Thread Content

上の図は軟水樹脂交換器に搭載されている機械式タイム型軟化バルブで、再生の順序は逆洗-塩吸収-ゆっくり洗浄-早く洗浄-注水です。故障の症状として注水ステップが止まらないのですが、これはどういうわけでしょうか?
Reply #22017-01-08
流れ作業は何によって制御されるのか?PLCか、DCSか、シングルループコントローラーか、それとも直接手動か? もし直接手動で行う場合は、注水ポンプの電源を切ればよいです。 他の制御方法としては、制御システムのハードウェアまたはソフトウェアに問題が生じている場合です。制御システムの配線やセンサーなどに不具合がないかを確認してください。
Reply #32017-01-09
元々は計器の問題でした。専門家にご相談ください
Reply #42017-01-09
機械式のようで、設定上の問題ではないようです。バルブユニットのカムを見てみてください。どのカムが給水弁に対応しているか確認し、動作時の状態を見ましょう。動作中に回転し、所定の位置まで動くなら、給水弁がしっかり閉じていないため、分解して清掃する必要があります。常に正しい位置に行かない場合は、バルブユニットに問題があるということです。何かが詰まっていないか確認し、ダメなら交換するしかありません。
Reply #52017-01-09
この投稿は最後に、王天泽によって2017年1月19日00:06に編集されました。こんなもの、プレハブ式のセット装置なんて本当にひどいものですよね。
Reply #62017-01-09
真ん中の円盤がタイマーで、70-----86が給水時間で、通常はこの時間が経つと給水が停止します

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.