差圧変送器の移行とは何ですか?

2017-01-09View Original

Thread Content

差圧変送器の移行とは何ですか?賢い方に説明してもらえませんか。ありがとう!
Reply #22017-01-09
つまり、トランスミッターを移動させるってことで、A地点からB地点に移すんです。
Reply #32017-01-09
差圧変送器の移設 液面の移動 差圧変送器を用いて液面を測定する際、差圧変送器の正圧室と負圧室が容器の圧力取り出し点と同じ水平面上にある場合は、移設する必要はありません。実際の運用においては、機器の設置場所やメンテナンスの容易さなどを考慮して、計測器が必ずしも圧力取り出し点と同じ高さにあるわけではありません;また、測定対象の媒体が強腐食性や高粘度の液体の場合、そのまま圧力計に導入することはできず、隔離液タンクを設置して隔離液を用いて圧力信号を伝達し、測定機器が腐食されるのを防がなければならない。このとき、媒体や絶縁液の液柱が圧力計の読み値に与える影響を考慮する必要がある。    差圧変送器による液面測定の取り付け方法には主に3つあり、液面の高さを正確に示すためには、差圧変送器に何らかの技術的処理、すなわちドリフト補正が必要となります。移行には、無移行、負の移行、正の移行がある。 
Reply #42017-01-09
簡単に言うと、液面がゼロのときにトランスミッターの出力がゼロでないため、測定範囲は変わらずにトランスミッターのゼロ点を変更することを、ゼロ点移動と呼びます。液面がゼロのとき、トランスミッターの正圧側の圧力が負圧側の圧力よりも高い場合は、正方向への移動が必要です;液面がゼロのとき、トランスミッターの負圧側の圧力が正圧側の圧力よりも高い場合、負のマイグレーションが必要です。
Reply #52017-01-09
差圧変送器の移行とはゼロ点移行であり、測定範囲は変わらない
Reply #62017-01-09
一つ覚えておいてください。マイグレーションの目的はゼロ点を修正するためです
Reply #72017-01-09
移行とは、ゼロ点をある場所から別の場所へ移すことです....
Reply #82017-01-09
4.20ミリアンペアの圧力に対応する値を修正することです
Reply #92017-01-10
ありがとうございます、分かりやすく説明してくれて。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.