調節弁に関する問題

2017-01-09View Original

Thread Content

調節弁の使用過程において、どのような場合にハンドルが必要となるのでしょうか?説明してください!
Reply #22017-01-09
バイパスバルブがない場合は、計装用空気に故障が発生した際に手動で調整弁を操作しやすいよう、一般的にハンドホイールを備えるべきである。
Reply #32017-01-09
この投稿は最終的にwanengによって2017年1月9日14時37分に編集されました。調整弁のハンドルについて:1. 前後に遮断弁やバイパス弁がない場合は、調整弁としてハンドル式を使用することを推奨します;2、製造工程において、ガス供給が停止した場合でも工程担当者が手動で操作できるため、一時的な工程ニーズを満たすことができる;運転時に、タワーのタンクなどの容器での保圧や減圧などの試運転作業を容易に行える。3、計器のメンテナンス担当者が調整や保守を行いやすいようにするため。 調節弁がSISや重要なインターロックに関与する場合、原則としてハンドホイールや手動装置を装備してはならず、この際は設計上の指示を厳守しなければならない。ハンドホイールはバルブの機械的なリミットとしては使用できません。
Reply #42017-01-09
2階の意見に同意します。これは実際、私が賛成するかどうかの問題ではなく、現場でも私たちは皆同じように行っており、この考え方を認めています。
Reply #52017-01-10
これはあなたの計器専門が決めたことですか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.