Thread Content
シーメンスの圧縮機ユニットは、設置当初はメーカーの指示通り両端接地で行われましたが、その後ケーブルの発熱問題が深刻になったため大幅な改良が行われ、絶縁体を修復し損傷したケーブルを交換し、両端接地から単端接地に変更することでケーブルの発熱問題は解決しました。 しかし、圧縮機のドライガスシールヒーターが起動しない問題が発生しました。ドライガスシールヒーターは変電所のMCCで制御されており、予備機時に現場から戻ってくる温度信号線には19.5mAの電流が流れていましたが、ドライガスシール制御ボックスでは警報が発生し、リセットできませんでした。 設計院に相談したところ、ケーブルの電磁干渉が原因であり、配線を変更する必要があるとのことでした。 同様に電磁干渉を受けたビデオ監視信号についても、干渉耐性を高めるために周波数変換器を設置できることが確認されているからです。先生方にお伺いしたいのですが、圧縮機のこの問題を解決するために、干渉対策モジュールを取り付けるような方法はありますでしょうか。
あなたの内容からすると、主に温度信号が干渉を受けていることが原因のようです。 温度ケーブルはシールドケーブルか、シールド線は独立して配線されているか、トレイや管内に敷設されているか。まずはこのように試して解決できます:信号遮断線を単端キャビネット内で信号アースに接続し、信号アース線をキャビネット内のコントローラー電源24VDCの負極に接続します。停止状態で解決していただけますと幸いです。お役に立てば嬉しいです。
1. 信号ケーブルにはすべてシールドがあり、グローバルシールドとスプリットシールドが備わり、片端がアースされているか。接続箱も含むか? 2. アナログ信号ケーブルはすべて撚線か? 3. ケーブルの敷設は、騒音レベルに応じて行われていますか? 4. アナログ信号ケーブルのシールドの露出部分はできるだけ短くし、10センチメートル未満が望ましい。 上記の4点を守れば、磁場の干渉はほぼ克服できる。
施工時は、電源と信号を必ず分離するようにしましょう。一般的には計器用ケース内に仕切り板を設置し、その仕切り板によって電源ケーブル、信号ケーブル、パイロットケーブルを分けます。計器ブリッジはブリッジ用接地ケーブルで接続される。
:ハンドシェイク、ありがとうございます。これはどう修正すればいいですか?
でも一つだけありますよ。この干渉の問題は、圧縮機の動力ケーブルを両端接地から片端接地に変更した後に発生したもので、もし電源に問題があったら、もっと前に問題が出ていたはずですよね
動力ケーブルはインバータ駆動ですか? 動力用にはシールドケーブルの使用を推奨し、トレイは仕切り板で区切るか、強電と弱電で別々のブリッジケーブルで配線する。 アナログ信号では、シングルエンド接地が適切であり、調整可能な絶縁変換トランスモジュールを使用して干渉に対する耐性を高め、制御キャビネットの接地抵抗が規定値を満たしているかを確認します。 アナログ信号ケーブルが複数のケーブルを接続して作られていないかを検出し、信号ケーブルの両端のシールド網に損傷がないかを確認します。
もう少し具体的に説明すると、干渉の問題は私の方でよく対応しています。シーメンスのシステムでは片端接地が求められ、かつ別途接地を行う必要があります。接地用のケーブルは16mm2以上でなければなりません。また、MCC室に国内製の機器からのデジタル信号が入ってくる場合は、必ず絶縁処理を施す必要があります。そうしないと誘導電圧が高くなりすぎます。お役に立てれば幸いです。引き続きご相談させてください。