私は工芸を学んでいる者ですが、バルブの強制切替、DCSによる強制、SISによる強制、どのような場合にAIによる強制が行われ、またどのような場合にDIによる強制が行われるのか知りたいです。皆さん、助けてください!
Reply #22017-01-12
それは工程上の要求によって決まります。計装専門は、工程の要求を実現するだけです。
Reply #32017-01-13
AIはアナログ強制、DIはデジタル強制
Reply #42017-01-13
、どんな場合にAIが強制するのか、どんな場合にDIが強制するのか、それはどういう意味ですか?
Reply #52017-01-13
AI強制とは、アナログ値に人為的に値を設定することで、これは通常、その値に関連するインターロックがあったり、現場の計器に問題があるために人為的に値を設定するものです。一方、DI強制についてはORゲートを使って解決でき、内部スイッチをこのDIとOR接続し、内部スイッチが1に設定されれば出力結果も1になり、これによりDIを1に強制したことになります。もちろん、このような操作は一般の人にはできず、DCSエンジニアのみが行うことができます
Reply #62017-01-13
生産工程の状況に基づき、上司が承認しました。
Reply #72017-01-13
DCSはプロセス制御システムで、主に工程の操作に使用され、SISは安全計装システムで、インターロックに用いられます。投稿者が言うバルブの強制制御は、主にSISにおいて表れます。AI(アナログ入力、つまり各種トランスミッターの信号、流量、圧力、温度、液面など)やDI(デジタル入力、つまり各種状態信号、ポンプの運転信号、スイッチ信号、バルブ位置のフィードバック信号など)は、すべて連鎖制御の条件として機能し、連鎖制御の動作とはバルブの開閉です。AIとDIは、いずれも現場の信号がDCSやSISに入るか、あるいはDCSからSISへ通信される。現場のAIやDIの信号が条件を満たさない場合、インターロックが作動し、バルブは開閉できなくなる。このとき、プロセス担当者がバルブを開閉しようとすると、インターロックを解除するために強制的に偽の信号を送信する必要がある。強制にはいくつかのケースがあります:1、投稿者が言及したAI強制、DI強制、つまり直接連鎖条件を強制することです。2、強制バルブ、つまりDOを直接強制し、バルブに直接作用するもので、条件とは無関係。3、連鎖にはバイパスボタンがある
Reply #82017-01-13
生産工程の状況に基づき、上司が承認しました。
Reply #92017-01-13
これは教えません、計測器専攻の皆さんに聞いてください。
Reply #102017-01-13
とにかく、強制的に連動が動作しない信号でいいんだ。 他のものはすべて異なる種類の呼び名です。
Reply #112017-01-13
バイパスがある場合は、できればバイパスを使用するのが良く、強制的に行うことは一般的に許可されていません
Reply #122017-01-14
DI AIとは、現場トランスミッターからDCSまたはSISに送信される信号です
Reply #132017-01-15
どういたしまして。今後このような問題があれば、私に相談してください。私は計測器の分野を専門としています
Reply #142017-01-15
バイパススイッチがあるはずで、計装担当者がDCSまたはSISで操作する必要があります
Reply #152019-01-01
AI DIはSISからDCSへ、そして再びSISへと通信する際、必ず硬線接続でなければならないのでしょうか。
Reply #162019-01-01
違いはない。あなたが言うことは全部同じです。重要なのは、上司が署名するかどうかです。
Reply #172019-01-02
はい、一般的には485通信を使用します

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.