先生にお伺いします。S7-400 PLCの測定範囲はどうやって変更するのでしょうか?

2017-01-13View Original

Thread Content

現場の差圧変送器が壊れてしまい、元の測定範囲とは異なるものに交換しました。STEP7でどうやって測定範囲を変更すればよいのでしょうか?具体的な手順を教えてください。よろしくお願いします
Reply #22017-01-13
例えばですね、圧力がもともと10kpaだったとします。プログラムには*演算子があり、それによって10.0(浮動小数点数)になります。今は20になっているので、対応する場所も20.0に変更します
Reply #32017-01-13
今までやったことがないのですか?それなら少し面倒です。1つ目に、プログラムを見つける必要があります。通常はまず画面で探し、その後プログラム側で確認します。2つ目に、見つけたらすぐには変更しないでください。プログラムのメニューに眼鏡のアイコンがあるので、それをクリックして、CPUと同じプログラムかどうか確認してください。違う場合はメッセージが表示されるので、よく確認してください。3つ目に、もし同じプログラムであれば、変更した後に保存してからダウンロードしてください
Reply #42017-01-14
ステップ7では、一般的にFC105を使って測定範囲の切り替えを行います。このPIWアドレスに関連するFC105では、上限値を変更すればよいのです。
Reply #52017-01-18
まず、このプログラムを見つけて、次にそのポイントを見つけなければ、変更を行うことはできません

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.