現場ABB位置決め器の喘ぎ

2017-01-14View Original

Thread Content

バルブは直動式調節バルブで、逆作用方式です。ポジショナーとしての設定:V18348-10111310110(ABB)
フィルター式減圧弁:B74G-4AS-995(NOK)
電磁弁:WSNF8327B112MO(ASCO)
ギアボックス:4514A(Sylvania)
空気制御弁:VRD1024H-RA9(NOK)。現在、バルブの問題は低開度時に絶えず喘動することです。皆さん、良い解決策はありますか?
Reply #22017-01-15
バルブのストロークはどれくらいですか?フィードバックアームの長さが設置規格に合っており、ストロークとも一致しているか確認してください。また、シール材の設定が適切かもチェックしてください。その他としては、ゲインが過大に設定されていないかです。
Reply #32017-01-15
バルブのストロークは12mmで、フィードバックロッドは±28°以内、パッキンは緩んでいます。この仙童のスピードアップ装置にはニードルバルブが付いている。調整がうまくいかないので、今、スピードコントローラーをSMCのものに交換しました。もう調整は完了しています

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.