防爆フレキシブルチューブとグランドヘッド

2017-01-15View Original

Thread Content

新しく防爆型の接続箱を購入しました。この箱にはM20*1.5の防爆グランド端子が付いています。ブリッジケースを箱の下または近くに設置し、ケーブルを防爆グランド端子を通して箱に接続するつもりです。このやり方は適切かどうかわかりません?ケーブルは装甲されておらず、難燃性です。 以前の方法では、元々取り付けられていたM20*1.5のグランドヘッドを外し、防爆用の柔軟なチューブに交換した上で、亜鉛メッキ処理された保護管を通して遠くにあるブリッジケージまで送っていました。どなたかご教示いただけますでしょうか。何か規範のようなものはありますか? 現場の計器にもこのような疑問がある。
Reply #22017-01-15
写真とほぼ同じで、箱に付属の接続部品は厚手の防爆フレキシブルチューブを外す必要があるのか、それとも直接ケーブルに接続できるのか?
Reply #32017-01-15
防爆の場合はやはりフレキシブルチューブを接続する方が良いです
Reply #42017-01-15
ケーブルを直接接続でき、スピーカー口には防爆ゴムリングが付いています
Reply #52017-01-15
室内に設置する場合は、可能です;屋外に設置する場合は、ケーブルの劣化を防ぐために保護管を使用するのが最善です。
Reply #62017-01-15
グランドヘッドはケーブルを直接接続するもので、被覆ありと被覆なしに注意し、それぞれ被覆付きケーブルと被覆なしケーブルに対応させます
Reply #72017-01-15
どちらの方法でも要件を満たすことができ、**標準図集 12D401-3 爆発危険環境における電気配線および電気機器の設置**を参照
Reply #82017-01-16
室内なら問題なく設置できますが、屋外では保護対策が必要です!
Reply #92017-01-16
どちらでもいいです。 なお、環境があまり良くない場所では保護管を使用した取り付けを推奨します。これにより耐腐食性や機械的損傷からの保護に役立ち、見た目も整って美しくなります。
Reply #102017-01-16
現場での設置において防爆対応の屈曲可能なチューブが必要な場合、そのチューブには接続部品が付いているので、それを外せばよいです。もし防爆チューブに屈曲可能な接続部品がなければ、箱に付属しているものを使用しましょう
Reply #112017-01-18
ケイ装でないものは使えますか、グランヘッド
Reply #122017-01-18
規格には明確な規定はないが、一般的にはケーブルシールドが必要だと認識されている。
Reply #132017-01-18
ケーブルにシールドがあるかないかで、シールド付きかシールドなしかが決まります
Reply #142017-09-18
一般的には分割型の防爆グランドプラグ+巻線管が使用され、できれば分割型の管付き防爆グランドプラグ+特殊なナイロンホースを使用するのが最適です。
Reply #152017-09-18
グランドヘッドなら垂直に水が入るのを防げますが、ケーブルはインパルス耐性型でなければいけないでしょうね
Reply #162017-09-18
この規格HG_T 21581-2012のHG自動制御設置図集を見てみましょう
Reply #172017-09-19
防爆用巻線管と防爆ボックスの一方には、管挿入型の防爆グランドを取り付けてボックス内に導入する必要があります。必要であれば私のQQに連絡して、接続方法の写真を送ります。こちらでは写真の送り方がわかりません

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.