私が使っている475のリモコンではパラメータを変更できません。リモコンを接続すると変更できますが、リモコンを外すとトランスミッタのパラメータは元に戻ってしまいます。何が原因なのか、どうすればよいのかご存知の方はいらっしゃいますか?
Reply #22017-01-15
475 変更されたパラメータは黄色になり、行の先頭にアスタリスクが表示されます。これはパラメータの半分しか変更していない状態で、保存するために送信する必要があります。すぐに送信するか、Sendキーを押してください。変更が完了し保存されると、黄色とアスタリスクは消えます。おそらく操作が間違っているのでしょう。書き込み保護がかかっていると、まったく修正できません
Reply #32017-01-16
いくつかの可能性があります。まず、送信(SEND)していないことが考えられます。次に、計器に書き込み保護などの設定があることも考えられます。さらに、ハンドコントローラーと計器が互換性を持たない可能性もあり、例えばDDバージョンが最新でないなどです。最後の可能性は、現場での干渉やハンドコントローラー/計器の故障です。
Reply #42017-01-17
見ているだけで笑ってしまう。計器に戸惑う人が多すぎる。
Reply #52017-01-17
見ているだけで笑ってしまう。計器に戸惑う人が多すぎる。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.