差圧変送器を使って炉内圧力を測定する方法

2017-01-16View Original

Thread Content

当社のボイラーが正常に稼働している際、炉内の負圧はマイナス150からマイナス300Paの間である必要があります。最近、負圧がこの数値にまで達していることがわかった(操作画面に表示される値、以下同じ)。ボイラーはPLCで制御され、上位機で監視されているので、私はボイラーの操作員に圧力を正圧に調整するよう指示した(送風機の風量を増やして表示値を上げ、整数になるまで調整する)。そして炉内に小さな隙間を開け、正110Paから正120Paになるまで調整し続けたが、それでも空気が炉内に吸い込まれていた。使用するセンサーはヨコガワEJA110Aで、測定範囲はマイナス500Paからプラス1000Paです。圧力計測用チューブはL口に接続し、H口は排気用です。現在の実情として、測定される圧力が正確でないため、どうすれば測定値を実際の値にできるだけ近づけられるかが課題です。また、いつから禁止になったのかも分かりません。%5Bimg=120,120%5D工事量変換図は図の通りです%5Bimg%5D
Reply #22017-01-16
まず、圧力導入配管が通っているかを確認します。次にトランスミッタのゼロ点移動を確認し、ダメなら別のトランスミッタに交換してみてください。
Reply #32017-01-17
ロスモント圧力差変換器3051S型で大丈夫です
Reply #42017-01-17
炉内の負圧は常に正圧で測定しており、測定範囲は同じです。負圧の場合は放気用としています
Reply #52017-01-17
投稿者の正負圧測定は逆に接続されているようだ。
Reply #62017-01-17
仕方ない、投稿者がこのように測定するなら、おそらく永遠に正圧のままだろう。
Reply #72017-01-19
この投稿は最後にxuguohui1987によって2017-1-19 22:50に編集されました。まず、トランスミッターを間違えて選んでしまいました。通常の差圧型を使うのではなく、EJA120型の微差圧トランスミッターを使用すべきです。測定範囲を-500Pa~500Paに設定し、次に圧力導入管は正圧側に接続し、負圧はできれば防風箱の中に入れるのが良い:lol
Reply #82017-01-20
3051Sシリーズの差動変換器、なかなかいいですね

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.