皆さん、こんにちは。私の現場はPLCキャビネットから1100メートル以上離れており、信号はすべて4-20mA信号とデジタル信号です。信号遮蔽ケーブルには2×1.5のものを使用し、24VDCの直流電源は2×2.5の遮蔽ケーブルで伝送しています。ネット上では理論上は可能だと書かれているのですが、実際に使用した経験のある方がいらっしゃれば、ご教示いただけませんでしょうか。よろしくお願いします!
Reply #22017-01-17
あまりにも一般的すぎます。距離は負荷に関係しており、一般的に600メートルを超えると線径を太くする必要があります。
Reply #32017-01-17
このような長距離では、信号が減衰しない場合であっても、ごく少数の孤立した監視ポイントでない限り、4-20MAでの伝送は推奨されません。距離が長くなるほど、干渉信号が多くなる。提案通信。
Reply #42017-01-17
500~600メートル?試したことはない、デザインの仕事じゃないから
Reply #52017-01-17
これはカードの出力と計器線の内部抵抗に関係しています
Reply #62017-01-17
理論上、2×1.5のケーブルでは信号を1500メートル伝送でき、安全距離は1000メートルです
Reply #72017-01-17
1100mの場合は、現場にダッシュボードを設置し、光ファイバーで制御室まで引くことをお勧めします
Reply #82017-01-17
計測器の伝送線は150m以内なら誤差が最も小さく、それ以上長くなると誤差が大きくなるようです。1100mならやはりネットワーク伝送の方がいいでしょう。長すぎます
Reply #92017-01-17
皆さんのご支援に感謝します。実際の業務で1000メートルを超えるような状況に遭遇したことがある方はいますか?
Reply #102017-01-17
これは単なる信号伝送の問題だけでなく、電力供給の問題もあります。明らかにこのやつはPLCでキャリアをスタートさせた奴で、信号しか知らない。現場には主に一つの電磁石があり、それで彼は泣かなければならない。
Reply #112017-01-17
4-20mA信号は、ほとんどがトランスミッターの信号です。トランスミッターは4V DC程度の電圧降下で正常に動作し、電流は20mA、抵抗は200オームです。2×1.5の信号シールドケーブルを使用した場合、その抵抗率は1.2~1.5オーム/メートルなので、ケーブルの長さは150~200メートル程度となります。それ以上の長さになる場合は、光ファイバーケーブルを使用して伝送する必要があります。
Reply #122017-01-18
シールド線の銅線の抵抗率は0.017で、抵抗が200の場合、配線可能な距離は11764mです
Reply #132017-01-18
トランスミッターは線路抵抗100オームまで許容し、これより低い抵抗ではほとんど影響がなく、トランスミッターは定電流源として機能する
Reply #142017-01-18
4-20mA信号の伝送距離は主にカード機器の設計次第であり、メーカーや機種によって異なります。理論上は1000メートルでも問題ありませんが、工事やメンテナンスなどを考慮すると、現場のキャビネット間に設置し、通信によって中央制御室に送信することを推奨します
Reply #152017-01-18
現場で実際に使用しており、問題なく動作しています。ただ、ケーブルのシールドをしっかり行う必要があります。ブリッジケースはできれば金属製が望ましいですが、私たちはグラスファイバー製を使用しています。電力ケーブルに少し近い位置にあるため、時々小さな問題が発生することがあります
Reply #162017-01-20
使ったことがあるものはありますか?自信をもらわせてくれ{:1_90:}
Reply #172017-01-21
400mだったと記憶していますが、参考までに

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.