ASCOソレノイドバルブの故障

2017-01-18View Original

Thread Content

ASCO ダイオード付きソレノイドバルブ 24VDC。マルチメーターを使用して障害を特定するにはどうすればよいですか? 現場にはソレノイドバルブがあり、通電するとヒューズ (1A) が 1 日間切れました。 2日連続で2本のヒューズが切れていました。ヒューズを交換したら1日持ちました。
Reply #22017-01-18
まずは機械部分に異常がないか、つまりバルブが正常に開閉できるかどうかを確認します。問題がなければ、電磁弁の直流抵抗を測定し、公称値と同じかどうかを確認します。また、温度上昇を測定して、電源を入れてから 30 分後のソレノイド バルブの温度を確認します。
Reply #32017-01-18
バルブノーマルソレノイドバルブコイルダイオード付
Reply #42017-01-18
このまま保険を燃やしたら、保険を食べていることになります! ループインピーダンスに問題があると推定されます。それでも改善しない場合は、まず電磁弁を交換してください。そうしないと、機器の動作に影響を与えます。
Reply #52017-01-18
ダイオードは一般にクイックリリースに使用され、DC 抵抗にはほとんど影響しません。
Reply #62017-01-18
ASCO ソレノイド バルブではこのような状況は発生しません。考えられる原因: 1. 端子の接触不良。2. ライン接地は認定されていません。3. 近くに電気溶接等の工事があり、突入電流が発生します。
Reply #72017-01-18
電源は正常か、電磁弁の抵抗は正常か、この2点しか思い当たりません。
Reply #82017-01-18
逆起電力を除去するためにダイオードが使用されていますか?削除できますか?
Reply #92017-01-19
何百万回も故障しないと主張しています。別の台地で試してください。
Reply #102017-01-19
電磁弁の抵抗値を確認してください。あなたのワット数は何ワットですか? 3w?
Reply #112017-01-19
電磁弁の動作に問題がないことが確認できましたら、コイルを交換してみてください。
Reply #122017-01-19
このような問題が発生した場合は、アースの対処を行ってください。以前にもこの問題が発生したことがあり、アース線を修正したら問題なくなりました。
Reply #132017-01-19
はい、停電時に発生する逆誘導起電力を除去します。コイルを分解するのは難しいです。
Reply #142017-01-19
問題は、ダイオード付きのコイルでは抵抗が順方向では測定できず無限大、逆方向では8Mオームになることです。
Reply #152017-01-19
当社のオンサイトソレノイドバルブはいずれも、シェルが接地されていません。
Reply #162017-01-19
ダイオード付きコイルマルチメータは抵抗を測定できません
Reply #172017-01-19
電磁弁は新品に交換し、使用していない弁に取り付けてテスト中です。
Reply #182017-01-19
起動電流、動作電流を測定し、絶縁抵抗を確認し、漏電の有無を確認します。より大きなヒューズに交換してください。
Reply #192017-01-29
この種の電磁弁信号ケーブルは配線カバーに挟まれやすく、ショートの原因となります。
Reply #202017-01-30
フィールド端子のシールドネットは適切に扱われていますか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.