和利時ブロック、わかりません

2017-01-18View Original

Thread Content

和利時のモーターブロックには、テスト用のオプションとしてTSピンがありますが、これはどのように使うのでしょうか?皆さん、ありがとうございます。このポップアップするパネルの右上にTSという表示があり、時々赤色になるとモーターが動かなくなります。このような問題はどうすれば解決できますか?
Reply #22017-01-18
この投稿は最後にbudaoweng123によって2017-1-18 22:40に編集されました。これはMACSV6.5.2の機能ブロックのようですが、機能ブロックのマニュアルではMOT1/MOT2/MOT3およびMOTDしか見当たりませんでした。 ハネウェルのソフトウェアMACSV5.2.4において、TSはtracking switch、つまりトラッキングスイッチを指します。もし彼が1の場合、ファンクションブロックは追跡モードに入ります。
Reply #32017-01-18
はっきりとお伝えしますが、これは追跡ではなく、テスト用のオプションで、1がテストを意味します。。。どういうことかもう分かりました。皆さん、ありがとうございます。また、MACSV6.5.2をインストールする際に、オプションの選び方が分からないんですが、「オフライン」と「オンライン」のどちらを選べばいいのでしょうか。。。。。エンジニアから、下位レベルでオフラインを選択するように修正しろと言われましたが、詳しくて分かりやすい説明をしてくれる人はいますか?。。
Reply #42017-01-19
オフラインとはコンフィグレーションソフトウェアで変更されたパラメータのことで、オンラインとはモニタリングソフトウェアで変更されたパラメータ、例えば測定範囲、上限値、超上限値などです
Reply #52017-01-19
コンフィグレーションソフトウェアで、機能ブロックをクリックし、F1を押すとヘルプ説明が表示されます
Reply #62017-01-20
兄弟、エンジニアがAT内でPRGを修正する際、ダウンロード時に「反選オンライン」を選んでいるのを見たよ”
Reply #72017-02-27
私は*いつもまずオンラインで反転選択を行い、その後オフラインで修正し、最後に下部を処理します

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.